Здравствуйте уважаемые коллеги. Поздравляю с наступающим Рождеством и Новым годом.

Вопрос: собираю установку обезгаживания воды.
Обезгаживание происходит в баке из нержавеющей стали объемом порядка 10 литров путем вакуумирования.
Нужно определять верхний и нижний уровень воды в баке, дискретно.

Бак из 304 нержавейки. Стенка 8 мм. Есть возможность вварить штуцера любой конфигурации.
Минимальное остаточное давление порядка 0.1 атм. Максимальное избыточное давление порядка 8 атм.

Управление - ПР200.

Посоветуйте, как реализовать измерение уровня. Есть опасение, что обычные поплавковые датчики перепад давления не выдержат, да и не удобно их ставить по компоновке.

AlexCrane
24.12.2021, 15:38
А если обычные кондуктометрические датчики из нержавейки

Дмитрий Александрович
24.12.2021, 15:52
А если обычные кондуктометрические датчики из нержавейки

Никогда ранее не подключал кондуктометрические датчики к ПР. Имел дело с поплавками... Отсюда и вопрос появился. Если оно без проблем будет работать, т.е. можно подключить кондуктометрический датчик к входу ПР и это гарантированно заработает - для меня это отличный выход.

Вода в системе пресная, питьевого качества.

petera
24.12.2021, 16:34
Никогда ранее не подключал кондуктометрические датчики к ПР. Имел дело с поплавками... Отсюда и вопрос появился. Если оно без проблем будет работать, т.е. можно подключить кондуктометрический датчик к входу ПР и это гарантированно заработает - для меня это отличный выход.

Вода в системе пресная, питьевого качества.

Не заработают, сначала БКК-1 https://owen.ru/product/bkk1
58469

А с него на ПР

Сергей0308
24.12.2021, 17:36
Не заработают, сначала БКК-1 https://owen.ru/product/bkk1
58469

А с него на ПР

Лучше САУ-М6, если трёх каналов достаточно, БКК1 у нас почему-то долго не работают, в отличии от САУ-М6!

https://owen.ru/product/sau_m6/functional

Eugene.A
24.12.2021, 18:19
БКК1 у нас почему-то долго не работают
Надо сразу после приобретения выкусить бокорезами SMD керамический конденсатор в сетевом фильтре блока питания БКК1.58470

C.Pavel
24.12.2021, 21:18
58472попробуйте такую схему ,опробована в работе на молочных танках

Dimensy
24.12.2021, 22:33
Есть же емкостные датчики уровня с выходом 4...20 мА. На крайняк можно два вибрационных датчика поставить. Или нужен супер бюджетный вариант?

FPavel
25.12.2021, 08:11
C.Pavel, на схеме как-то по разному подключены к трансформатору диодные мосты - у одного есть прямая связь с обмоткой, а у другого нет.

Сергей0308
25.12.2021, 08:31
Мне тоже кажется, что "проверенную" схему нужно проверить, в смысле переместить второй кондуктометрический датчик чуть выше в верхнюю точку второго диодного моста, тогда хоть схема станет симметричной для двух каналов!

IVM
25.12.2021, 12:05
58472попробуйте такую схему ,опробована в работе на молочных танках

Непонятно как ваша опробованная схема работает.

C.Pavel
25.12.2021, 12:25
датчики SQ1 и SQ2 это электроды из нержавейки 13х,принцип работы измерение падения напряжения на сопротивлении среды, а дальше обработка сигнала в программе58477

жекон
25.12.2021, 12:35
Тогда бак не металлический или электроды изолировать

жекон
25.12.2021, 12:39
А вообще схем много, давно собирал на 2 транзисторах до сих пор работает

bayk
25.12.2021, 14:25
ну не знаю у меня 5 штук бкк-220в работают на уровнях паровых котлов уже от трёх до 5 лет без намены.

keysansa
25.12.2021, 14:51
Есть же емкостные датчики уровня с выходом 4...20 мА. На крайняк можно два вибрационных датчика поставить. Или нужен супер бюджетный вариант?

Вибрационные лучше работают в условиях изменения давления.

Eugene.A
25.12.2021, 15:21
Емкостным, типа GESTRA, давление вообще безразлично, но цена!

keysansa
25.12.2021, 15:29
Емкостным, типа GESTRA, давление вообще безразлично, но цена!

Так-то и на ifm можно любой найти. Но цена...

Алексей Геннадьевич
26.01.2022, 11:15
Никогда ранее не подключал кондуктометрические датчики к ПР. Имел дело с поплавками... Отсюда и вопрос появился. Если оно без проблем будет работать, т.е. можно подключить кондуктометрический датчик к входу ПР и это гарантированно заработает - для меня это отличный выход.

Вода в системе пресная, питьевого качества.
Вот то, что "питьевого качества" и напрягает.
Входу ПР нужен ток в несколько миллиампер - а чистая вода имеет высокое сопротивление.
В "грязных" средах кондуктометрия работает на ура напрямую со входом ПР.


Емкостным, типа GESTRA, давление вообще безразлично, но цена!

Давно уже в РФ делают. И цены не такие кусачие.
Чисто пример:
https://skbind.ru/catalog/emkostnye_datchiki/pogruzhnogo_tipa_3_kh_4_kh_provodnye_na_postoyanno e_napryazhenie_10_30v/13939

Eugene.A
26.01.2022, 17:49
Давно уже в РФ делают. И цены не такие кусачие.
Чисто пример:
https://skbind.ru/catalog/emkostnye_datchiki/pogruzhnogo_tipa_3_kh_4_kh_provodnye_na_postoyanno e_napryazhenie_10_30v/13939
Как можно сравнивать аналоговый датчик (4-20мА) с дискретным (выключатель)? Да и температурный диапазон совсем никакой. Такой датчик я вам на коленке за полчаса спаяю.

keysansa
26.01.2022, 18:45
Как можно сравнивать аналоговый датчик (4-20мА) с дискретным (выключатель)? Да и температурный диапазон совсем никакой. Такой датчик я вам на коленке за полчаса спаяю.

Ну, в ПР100 есть же аналоговые входы, которые можно использовать как дискретные...

ЗЫ. Просто шутка.

RfSS
05.02.2022, 12:02
По подробней зачем убирать кондер

eshostko
02.03.2023, 15:56
а как же овен пр200.х8 ? он же вроде для этого и предназнвчен? я имею ввиду дачтики(электроды) кондуктометрические

1exan
03.03.2023, 05:07
а как же овен пр200.х8 ? он же вроде для этого и предназнвчен? я имею ввиду дачтики(электроды) кондуктометрические

Предназначен с какого момента? - тема открыта в 2021 году

eshostko
10.03.2023, 18:25
ну уж простите. с какого момента не знаю. сейчас только стал интересоваться и что-то делать с продукцией ОВЕН. пока доволен.

Нурлан12
15.06.2024, 21:18
Лучше САУ-М6, если трёх каналов достаточно, БКК1 у нас почему-то долго не работают, в отличии от САУ-М6!

https://owen.ru/product/sau_m6/functional

а как это осуществить на пр200 контроллере

Сергей0308
15.06.2024, 21:45
а как это осуществить на пр200 контроллере

Какие проблемы подключить дискретный выход САУ-М6 к дискретному входу ПР200?
Мне кажется, любой школьник справится!

iAlien
16.06.2024, 08:53
Извините, влезу в тред. Вот если бы в САУ сделали выходы датчиков наружу, то ему бы вообще цены не было б. Иногда возникает жуткая необходимость своего алгоритма работы с содержимым емкости. Собирался подпаиваться к светодиодам, одумался и заказал ПР200х8. А так бы оставил связку САУ и ПР200.

dreambelarus
16.06.2024, 09:50
Извините, влезу в тред. Вот если бы в САУ сделали выходы датчиков наружу, то ему бы вообще цены не было б. Иногда возникает жуткая необходимость своего алгоритма работы с содержимым емкости. Собирался подпаиваться к светодиодам, одумался и заказал ПР200х8. А так бы оставил связку САУ и ПР200.
Доброго дня. Я так понял вы про чтение значений электропроводности с датчиков...когда объявили новый релиз БКК NEW с RS485 я обрадовался ну наконец они одумались и дадут нам доступ к кондуктометрическим входам через регистры.....но неееет обломчикс....не дождетесь:p....а если бы они это сделали получился бы по сути кондуктометрический модуль расширения для любой линейки ПР и ПЛК но надо учитывать отсутствие штатного дисплея осложняет процесс калибровки каналов если это будет конфигуратор как я предвижу...так что ваши движения в сторону ПР200х8 правильные....там настолько свобода действий что после этого ни на что другое смотреть не сможете :)))) а тот факт что это единственная в линейке ПР200 на новой платформе по аналоговым входам не требующая вскрытия корпуса для конфигурации входов....любовь к данному девайсу безгранична:))))))))))))))):cool:

iAlien
17.06.2024, 15:30
Нет. В чтении значений электропроводности не было необходимости. Нужно было, пользуясь имеющимися электродами, добавить логики выходящей за возможности САУ.