Всем доброго времени суток. Пытаюсь сбросить ПЛК150 через программу написанную на CFC в codesys 2.3, ничего не получается.
Нашел библиотеку SysLibPlcCtrl.lib, но она не подошла для моего плк. Нашел информацию по зацикливанию, но она на языке ST, как объединить с языком CFC не знаю.
П.С. Возможно ошибся веткой, видимо это не разработка должна быть, а эксплуатация.

Проблема решена добавлением функционального блока с зацикливанием на ST и вывода его в CFC.