Вход

Просмотр полной версии : Нужна помощь в настройке ПЧ AFD-L022.43B от Кипприбор



agrotek
23.12.2021, 11:21
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Имеется двигатель, подключенный через AFD-L022.43B, выполняющий функцию перемешивания воды. Есть датчик температуры, выдающий аналоговый сигнал. Как и можно ли подключить и настроить AFD-L022.43B так, чтобы он менял обороты в зависимости от температуры воды? То есть чтобы определенным значениям температуры соответствовали определенные значения оборотов двигателя, например - 10 град - 800 об/мин, 20 град - 100 об/мин, 30 град-1200 об/мин и т.п.

Сергей0308
23.12.2021, 14:08
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Имеется двигатель, подключенный через AFD-L022.43B, выполняющий функцию перемешивания воды. Есть датчик температуры, выдающий аналоговый сигнал. Как и можно ли подключить и настроить AFD-L022.43B так, чтобы он менял обороты в зависимости от температуры воды? То есть чтобы определенным значениям температуры соответствовали определенные значения оборотов двигателя, например - 10 град - 800 об/мин, 20 град - 100 об/мин, 30 град-1200 об/мин и т.п.

Для сложной зависимости(типа вашей, нелинейной) боюсь без ПР(программируемого реле) не обойтись!
Датчик температуры имеет маркировку? Короче, первоначально датчик температуры с ПР надо подружить(или новый приобрести), лучше со встроенным нормирующем преобразователем(выходом 4-20 мА).

FPavel
24.12.2021, 14:45
Как понимаю, частотник https://owen.ru/product/preobrazovatel_kippribor_afdl/documentation
Если у автора опечатка и должна быть линейная зависимость
10гр - 800об/мин
20гр - 1000об/мин
30гр - 1200об/мин
.............
100гр - 2600об/мин (?)
110гр - 2800об/мин (?)
120гр - 3000об/мин (?)

То можно настроить частотник на управление частотой от аналогового входа 4-20мА с пересчётом масштаба входного токового сигнала к частоте вращения - параметры F0.00, F1.00 - F1.04. Здесь нужно учитывать и настройку выхода аналогового датчика, его диапазон может превышать 10-120гр.
По крайней мере, попытаться стоит.
В инструкции достаточное описание параметров, схем подключения.
Кроме этих параметров, для работы нужно и другие настраивать - как отвечать на анкету, если мнение есть - меняете, мнения нет - оставляете заводскую установку.

Если уверенности в собственных силах нет - поищите среди окружения какого-нибудь киповца.

agrotek
25.12.2021, 15:19
Благодарю за ответы. Да, прибор именно такой. Нет, опечатки нет, у меня температура жидкости колеблется в пределах от 20 градусов по цельсию до 70 градусов по цельсию. принципиального значения по оборотам нет, важно их увеличивать пропорционально росту температуры. Если большой сложности нет - разберусь с Вашей помощью ))
В Казахстане очень сложно найти специалиста, тем более, профильного ... Мне достаточно направления, куда двигать )

keysansa
25.12.2021, 15:31
То можно настроить частотник на управление частотой от аналогового входа 4-20мА с пересчётом масштаба входного токового сигнала к частоте вращения - параметры F0.00, F1.00 - F1.04.


Праааавильно говоришь (с) Кот Матроскин )