PDA

Просмотр полной версии : МУ210-403 запись выходов Modbus функция 06 или 16



Andrew123
21.12.2021, 15:33
МУ210-403 имеет 24 дискретных выхода.
Для управления выходами через Modbus есть параметр 470 "Битовая маска установки состояния выходов DO1–DO24", тип UINT32.

Вопрос: могу я для записи использовать функцию 06 (Preset Single Register), сначала 16 бит по адресу 470 (первые 16 выходов), затем 16 бит по адресу 472 (оставшиеся 8 выходов).

Или обязательна к использованию функция 16 (Preset Multiple Registers) с длиной 2?

Евгений Кислов
21.12.2021, 15:43
Обязательно использовать функцию 16 с длиной 2.