Просмотр полной версии : Управление одной переменной от ПР200, ИПП120 и OwenCloud



Prevan
19.12.2021, 04:40
Здравствуйте!
Задача такая: есть шкаф управления вентиляцией с ПР200 и шлюзом ПЕ210 для возможности управления через OwenCloud. Также есть пульт управления, реализованный на ИПП120. Как организовать запись одной и той же переменной (сигнал пуск вентиляции) по месту - от ПР200, от пульта управления ИПП120 и удаленно через OwenCloud?

petera
19.12.2021, 07:26
Здравствуйте!
Задача такая: есть шкаф управления вентиляцией с ПР200 и шлюзом ПЕ210 для возможности управления через OwenCloud. Также есть пульт управления, реализованный на ИПП120. Как организовать запись одной и той же переменной (сигнал пуск вентиляции) по месту - от ПР200, от пульта управления ИПП120 и удаленно через OwenCloud?

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35582&p=370963&viewfull=1#post370963

Prevan
19.12.2021, 10:13
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35582&p=370963&viewfull=1#post370963

Если я делаю по такой схеме:
ПР200 1 слот (слейв) <--> ИПП120(мастер)
ПР200 2 слот (слейв) <--> ПЕ210(мастер) <--> облако

то в ПР200 у каждого из слотов я создаю одинаковый набор переменных, к примеру, "Pusk_Vent_OwenCloud" для слота с ПЕ210 и "Pusk_Vent_IPP" для ИПП120.
Как мне связать эти две переменные и какую вывести на дисплей самого ПР200?

rovki
19.12.2021, 10:23
Память общая у ПР200 для разных слотов , используйте одну переменную ...

petera
19.12.2021, 11:41
Если я делаю по такой схеме:
ПР200 1 слот (слейв) <--> ИПП120(мастер)
ПР200 2 слот (слейв) <--> ПЕ210(мастер) <--> облако

то в ПР200 у каждого из слотов я создаю одинаковый набор переменных, к примеру, "Pusk_Vent_OwenCloud" для слота с ПЕ210 и "Pusk_Vent_IPP" для ИПП120.
Как мне связать эти две переменные и какую вывести на дисплей самого ПР200?

Стоит почитать чуть дальше https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35582&p=370968&viewfull=1#post370968

спасибо заработало. причем я даже в настройках пр200 не добавил второй интерфейс

Т.е. для для слота с ПЕ210 вообще создавать список переменных ненужно!