Просмотр полной версии : Искробарьера для дискретного ВЫВОДА
aaaSashaMGGU
18.12.2021, 21:21
Добрый день
Требуется зажечь искропожаробезопасную лампочку во взрывопожароопасной зоне, подав на неё =24В.
Каким искробарьером я должен для этого воспользоваться?
Спасибо заранее.
Сергей0308
19.12.2021, 20:12
Добрый день
Требуется зажечь искропожаробезопасную лампочку во взрывопожароопасной зоне, подав на неё =24В.
Каким искробарьером я должен для этого воспользоваться?
Спасибо заранее.
Светильник не пробовали соответствующего исполнения поставить с соответствующей обвязкой?
Емельянов Кирилл
20.12.2021, 03:08
ГОСТ на взрывозащищённое оборудование почитайте.. Есть способы взрывозащиты, которые не требуют искробезопасной цепи, например, взрывонепроницаемая оболочка. Далее смотрите на свою лампочку, какой у неё вид взрывозащиты, от этого и думаете дальше. А если вы уверены, что вам требуется именно искробезопасная цепь, то вопрос вообще не имеет смысла - берёте любой искробарьер соответствующий требуемому уровню искробезопасной цепи и ГОСТ 31610
aaaSashaMGGU
20.12.2021, 10:46
Спасибо за ответы!
Я, конечно, тот ещё профан в этой искрозащите, однако, кое что уже нарыл
Речь идёт не про "светильник", а про лампочку индикации в шкафу. То факт, что сама лампочка c маркировкой Ex всё равно означает, что искробарьер нужен. Взять хоть термопары/термосопротивления Ex-овские ОВЕНовские - искробарьер всё равно нужен.
Что качается сухих контактов-входов - в интернет полно примеров. Да даже тот же ОВЕН ИСКРА подходит: куча примеров, адекватных понятных схем
А вот с выходами понять не могу. Точнее, уже нашёл:
https://www.pepperl-fuchs.com/russia/ru/classid_12.htm?view=productdetails&prodid=35546
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2924867&library=ruru&pcck=P-13-15-07-13&tab=1&selectedCategory=ALL
https://www.vsp-co.org/literature/mtl/ru/MTL4521L.pdf
ЛПА-042-401
MIB-272 Ex
Блок искрозащиты "Барон"
Но вся инфа как будто засекречена. Ни нормальных схем, ни примеров... Да и цены космические
Насколько помню, выходы ограничены напряжением и током, сомневаюсь, что 24-х вольтовая лампочка будет там светится на этих ограничениях...
На эту штуку цены всегда космические...
ferret_maybe
20.12.2021, 18:52
Взрывозащищенная оболочка - это уже способ защиты. Просто нет разрешения открытия корпуса лампы при поданом напряжении питания, для обслуживания необходимо отключать питание.
aaaSashaMGGU
21.12.2021, 09:35
Следуя этой логике, для термопары, к примеру, этой:
https://owen.ru/product/dtphhh5_termopari_s_kommutatcionnoj_golovkoj_na_os nove_ktms_exia
тоже можно сказать мол просто не открывать корпус и всё. Но искробарьер нужен, об этом прямо сказано в описании: Подключение датчика к внешним цепям должно производиться через сертифицированные барьеры искробезопасности
Разве нет?
Алексеев Савр
21.12.2021, 11:18
Следуя этой логике, для термопары, к примеру, этой:
https://owen.ru/product/dtphhh5_termopari_s_kommutatcionnoj_golovkoj_na_os nove_ktms_exia
тоже можно сказать мол просто не открывать корпус и всё. Но искробарьер нужен, об этом прямо сказано в описании: Подключение датчика к внешним цепям должно производиться через сертифицированные барьеры искробезопасности
Разве нет?
Добрый день.
У данного (https://owen.ru/product/dtphhh5_termopari_s_kommutatcionnoj_golovkoj_na_os nove_ktms_exia) датчика взрывозащита типа Exia, т.е. не взрывозащищенная (взрывонепроницаемая) оболочка.
Взрывозащищенную оболочку имеет следующий датчик:
https://owen.ru/product/dtphhh5exd_termopari_s_vihodnim_signalom_420ma
Его можно подключать без барьеров.
ferret_maybe
21.12.2021, 11:28
Следуя этой логике, для термопары, к примеру, этой:
https://owen.ru/product/dtphhh5_termopari_s_kommutatcionnoj_golovkoj_na_os nove_ktms_exia
тоже можно сказать мол просто не открывать корпус и всё. Но искробарьер нужен, об этом прямо сказано в описании: Подключение датчика к внешним цепям должно производиться через сертифицированные барьеры искробезопасности
Разве нет?
У этой термопары нет взрывозащищенного корпуса используется защита типа искробезопасные цепи. Если бы был сертификат на корпус, тогда открытие корпуса можно было бы осуществлять после отключения питания прибора - исключив образование искр во взрывоопасной зоне.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot