могу ли я напрямую к выходу ТРМ202 1 подсоединить ТЭН 2 кВт.
если нет, то как лучше сделать?
буду благодарен за ответы!

Ельцов Андрей
26.01.2009, 15:52
могу ли я напрямую к выходу ТРМ202 1 подсоединить ТЭН 2 кВт.
если нет, то как лучше сделать?
буду благодарен за ответы!

Лучше подключить тэн через промежуточное реле - Пускатель.

АспирантВГТА
28.01.2009, 09:11
купил я трм202.
установоил, все вроде правильно смонтировал(в соответствии с инструкцией).
при комнатной температуре 22-24 он показывает температуру 95-102.
датчик использую термопару хромлеькопелевую. когда я зажимаю датчик в руках, температуру показывает 92. датчик и ТРМ202 абсолютно новые!
в чем может быть причина?

Папулов Сергей
28.01.2009, 09:18
Попробуйте нагреть датчик больше чем тепло руки (зажигалкой). Если температура ползет вниз, значит необходимо пеменять полярность подключения термопары. Если вверх, то некорректно задан код типа датчика при программировании.

АспирантВГТА
28.01.2009, 09:22
полярность термопары задана верно (перепроверял), код устройства Е_ _L/ вроде тоже правильно.

Ельцов Андрей
28.01.2009, 09:33
Чтобы исключить неисправность прибора. Поставьте вместо термопары простуюе перемычку. Если прибор исправен, он покажет комнатную температуру.

АспирантВГТА
28.01.2009, 10:03
сегодня попробую. спасибо. я вот подозреваю что может быть термопара неправильно маркирована за заводе. не подскажете + и - как соотносвятся с цветом проволоки термопары. одна из них темнее, другая светлее.
и спасибо за оперативные советы!

Gans
28.01.2009, 14:10
Проверяется подключение термопары не сложно просто подключи термопару к прибору на столе. Затем нагрей термопару (место спая), если показания плывут в нужную сторону, значит подключил термопару правильно.
З. Ы. «Удлинять» концы термопар можно только специальными «компенсационными проводами», иначе будет безбожно врать :-)

SergeyNG
28.01.2009, 14:26
Какое будет напряжение (мВ), если померить напряжение на концах термопары в отключенном и в подключенном состоянии к прибору?

АспирантВГТА
29.01.2009, 13:26
всем спасибо проблема решена:
1. неправильно подсоединил термопару (полярность). хотя сделал все по инструкции! т.е. либо на приборе есть ошибка в схеме подключения, либо термопара неправильно маркирована!
2. исходя из схемы в инструкции к прибору контакты 9 и10 соединил. этого делать не надо было.
!!!всем данке щон!!!