PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 160 - не работает загрузочное приложение



Loc
14.12.2021, 11:42
Здравствуйте
Есть ПЛК -160 М02. Для него создано загрузочное приложение. Файлы DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK в контроллере присутствуют. Всё работает до момента выключения питания. После выключения и включения приложение не работает, CODESYS сообщает что в контроллер не загружено приложение, хотя DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK остаются в контроллере.
В чём может быть причина?

A.Simonov
14.12.2021, 11:48
Здравствуйте
Есть ПЛК -160 М02. Для него создано загрузочное приложение. Файлы DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK в контроллере присутствуют. Всё работает до момента выключения питания. После выключения и включения приложение не работает, CODESYS сообщает что в контроллер не загружено приложение, хотя DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK остаются в контроллере.
В чём может быть причина?

Добрый день.

Тумблер в каком положении?
Вероятно в положении "Стоп", а должен быть в "Работа".

Loc
14.12.2021, 11:56
Да, точно, про тумблер то я и забыл. Спасибо за помощь:)