14.12.2021, 09:42
Здравствуйте, уважаемые. Вопрос по макросам температуры, использовал ранее в ПР200 макросы pt100 и pt500, никаких проблем небыло. Создал программу для ПР102, макросы при симуляции сразу выдают 1 на выходе эррор, при заливке программы в ПР, не отображается температура, входы якобы в ошибке, датчики подключены. В симуляции ввожу значение 93 на аналоговый вход и ошибка пропадает, как с этим бороться ? Установить константу что ли на входе в макрос со значением 93 ? Кто с таким сталкивался ?

kondor3000
14.12.2021, 09:53
Здравствуйте, уважаемые. Вопрос по макросам температуры, использовал ранее в ПР200 макросы pt100 и pt500, никаких проблем небыло. Создал программу для ПР102, макросы при симуляции сразу выдают 1 на выходе эррор, при заливке программы в ПР, не отображается температура, входы якобы в ошибке, датчики подключены. В симуляции ввожу значение 93 на аналоговый вход и ошибка пропадает, как с этим бороться ? Установить константу что ли на входе в макрос со значением 93 ? Кто с таким сталкивался ?

В ПР102 эти макросы вообще не нужны, настраиваете входы и сразу получаете температуру, в эмуляции тоже надо вводить сразу температуру.
Вывести ошибку обрыва можно простым сравнением, например с 1 градусом температуры.

dan75
14.12.2021, 09:56
На ПР102 тип ТС устанавливается в свойствах входа. Макрос не нужен.

evgenykip
14.12.2021, 10:18
Понял ! Спасибо, уважаемые !

evgenykip
14.12.2021, 12:23
Уважаемые, еще один вопрос. Температуры отображает теперь ИПП120, но при отключенных датчиках показывает значение 99.9 градуса, какой выход из ситуации ? Это значение постоянно одно и то же будет или нет, смогу ли я использовать это значение для создания аварии ?

Ревака Юрий
14.12.2021, 14:47
Уважаемые, еще один вопрос. Температуры отображает теперь ИПП120, но при отключенных датчиках показывает значение 99.9 градуса, какой выход из ситуации ? Это значение постоянно одно и то же будет или нет, смогу ли я использовать это значение для создания аварии ?

Добрый день. Рекомендую увеличить кол-во разрядов для полноценного отображение значения при обрыве датчика, и для регистрации аварии сделать сравнение на большее значение чем Ваш рабочий диапазон.

evgenykip
14.12.2021, 14:55
Добрый день. Рекомендую увеличить кол-во разрядов для полноценного отображение значения при обрыве датчика, и для регистрации аварии сделать сравнение на большее значение чем Ваш рабочий диапазон.
Здравствуйте, Юрий. Не понимаю, в приборе отображает 99,9 а в симуляторе 0, откуда берется 99,9 ?

Ревака Юрий
14.12.2021, 15:23
Здравствуйте, Юрий. Не понимаю, в приборе отображает 99,9 а в симуляторе 0, откуда берется 99,9 ?

Если значение больше 100, а разрядов для вывода три, с одним знаком, то так и будет, симулятор это отдельная темя не связанная. Но это при условии что при подключенном датчике температура корректная. Нужно увеличить кол-во разрядов на панели, тогда станет понятно что выводится. Для каждой НСХ будет свой код при обрыве.