PDA

Просмотр полной версии : Режимная карта котла



LevL
14.12.2021, 07:54
Мое почтение, может кто подскажет как загнать в контроллер режимную карту котла с помощью MasterSCADA4D, с какого боку подступиться?

Юрий Горелый2
14.12.2021, 14:50
Мое почтение, может кто подскажет как загнать в контроллер режимную карту котла с помощью MasterSCADA4D, с какого боку подступиться?

В какой контроллер?
что значит " загнать" : чтобы pdf документом или jpeg картинкой лежало?

LevL
14.12.2021, 16:18
) контроллер виртуальный, в самой скаде, задача в зависимости от нагрузки котла 10-100% контролировать несколько параметров (расход газа, кислород в уходящих газах, расход пара, температура уходящих газов...) без регулирования, типа помощник машиниста котла который подсказывает машинисту что у него не так относительно режимной карты (изменение цвета, звуковая сигнализация, больше меньше). Согласно режимной карте параметры изменяются не линейно относительно нагрузки котла и есть допустимый диапазон нечувствительности

Юрий Горелый2
14.12.2021, 17:03
) контроллер виртуальный, в самой скаде, задача в зависимости от нагрузки котла 10-100% контролировать несколько параметров (расход газа, кислород в уходящих газах, расход пара, температура уходящих газов...) без регулирования, типа помощник машиниста котла который подсказывает машинисту что у него не так относительно режимной карты (изменение цвета, звуковая сигнализация, больше меньше). Согласно режимной карте параметры изменяются не линейно относительно нагрузки котла и есть допустимый диапазон нечувствительности

То-есть вы хотите виртуальный котёл? с Вашими характеристиками?
с прописанной Вашей физикой процесса и уникальными особенностями Вашего котла?
достаточно странная задача, если честно., пока непонятная.

Stentor
14.12.2021, 17:16
задача в зависимости от нагрузки котла 10-100% контролировать несколько параметров (расход газа, кислород в уходящих газах, расход пара, температура уходящих газов...По логике нужно закладывать зависимости от расхода газа: "расход газа - концентрация кислорода в уходящих газах", "расход газа - расход пара" и т.п.

LevL
14.12.2021, 17:22
Да нет котел настоящий со своей режимной картой, котлу лет 50, но пашет как зверь еще, Скада на одном компьютере, в Скаду заходят все параметры через модули аналогового ввода, может через FBD можно решить задачу?

Alexey_Palich
15.12.2021, 00:43
Можно и на ФБД решить, только правильнее будет соотношение топливо воздух, давление газа и давление воздуха.

LevL
15.12.2021, 03:59
подскажите пожалуйста какие блоки ФБД нужно использовать для решение данной задачи?

Alexey_Palich
15.12.2021, 13:10
подскажите пожалуйста какие блоки ФБД нужно использовать для решение данной задачи?

Всякие )). Вы сначала определитесь с заданием, что конкретно хотите сделать и у видеть в конечном итоге.

LevL
15.12.2021, 16:50
) У машиниста котла перед глазами все время вот такая табличка со шкалами, в зависимости от нагрузки проводится линия через все шкалы, и он видит какие параметры у него не в норме, хотелось бы что-то информативнее (допустим чтобы была сигнализация при отклонении изменением цвета). Шкалы все не линейно идут нагрузке.

Юрий Горелый2
22.12.2021, 14:41
то-есть нужно написать в мастерскаде программу, которая бы получала температуру котла,давление, ещё чего то и на основании этих данных
формировала некоторые нужные вам переменные ( в "попугаях") и выводила это на экран в виде шкал?

keysansa
22.12.2021, 22:13
Создаете программу.
В ней, в переменных, создаете константу, массив структур.
Определяете массив значениями.

Далее в программе, находите в массиве поле внешняя температура, которая удовлетворяет вашей текущей внешней температуре, и устанавливаете параметры работы системы из остальных полей найденой структуры массива.
ЗЫ. Оператору выводите весь массив структур.