Просмотр полной версии : ПЛК63 - аналоговый вход отключен, как включить?
Имеется условно исправный ПЛК63[М1] - к CodeSYS подключается, программу заливает, но аналоговые входы не работают. В проекте все входы сконфигурированы на ДТС. Когда захожу в меню прибора - некоторые датчики включены, некоторые отключены. Хотя на всех выбраны ДТС. Те которые отключены - у них выбор любого датчика не меняет надпись "датчик отключен". Причем смотрел управляющие сигналы логическим анализатором - там 4 сигнала, отключенные каналы реально не опрашиваются, невзирая, что датчик выбран. Другие каналы опрашиваются этими же сигналами, значит порты контроллера не выжжены, исправны.
Прибор перепрошивал, версия последняя: v.2.12_plc63, никакого эффекта.
Что это и как это?
Сумбурно как-то проблема описана...
Сколько у Вас на самом деле подключено датчиков?
Датчики все правильно подключены?
И где какие сигналы Вы смотрели анализатором?
Все 8 датчиков подключал. Трехпроводная схема подключения датчиков.
Прежде чем докапываться про датчики - почему они в меню отключены и как их включить? Давайте с этого начнем, чтобы не было сумбурности.
ferret_maybe
13.12.2021, 08:49
Спросите у поддержки тестовую минимальную программу для диагностики входов аналоговых или сами сделайте попробуйте, затем посмотрите поменялось ли что-то?! Программу по минимуму, вдруг это какие-то ограничения для области ввода-вывода.
Отремонтировали в сервисном центре. Перепрошили микроконтроллер на нижней плате и заменили одну микросхему.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot