PDA

Просмотр полной версии : ПЛК63 - аналоговый вход отключен, как включить?



Ollema
11.12.2021, 22:40
Имеется условно исправный ПЛК63[М1] - к CodeSYS подключается, программу заливает, но аналоговые входы не работают. В проекте все входы сконфигурированы на ДТС. Когда захожу в меню прибора - некоторые датчики включены, некоторые отключены. Хотя на всех выбраны ДТС. Те которые отключены - у них выбор любого датчика не меняет надпись "датчик отключен". Причем смотрел управляющие сигналы логическим анализатором - там 4 сигнала, отключенные каналы реально не опрашиваются, невзирая, что датчик выбран. Другие каналы опрашиваются этими же сигналами, значит порты контроллера не выжжены, исправны.

Прибор перепрошивал, версия последняя: v.2.12_plc63, никакого эффекта.

Что это и как это?

Lam-Ka
12.12.2021, 13:46
Сумбурно как-то проблема описана...
Сколько у Вас на самом деле подключено датчиков?
Датчики все правильно подключены?
И где какие сигналы Вы смотрели анализатором?

Ollema
12.12.2021, 14:53
Все 8 датчиков подключал. Трехпроводная схема подключения датчиков.
Прежде чем докапываться про датчики - почему они в меню отключены и как их включить? Давайте с этого начнем, чтобы не было сумбурности.

ferret_maybe
13.12.2021, 08:49
Спросите у поддержки тестовую минимальную программу для диагностики входов аналоговых или сами сделайте попробуйте, затем посмотрите поменялось ли что-то?! Программу по минимуму, вдруг это какие-то ограничения для области ввода-вывода.

Ollema
13.12.2021, 16:50
Отремонтировали в сервисном центре. Перепрошили микроконтроллер на нижней плате и заменили одну микросхему.