PDA

Просмотр полной версии : ПР200, 2 слота RS-485, оба слота SLave



Newcomer
09.12.2021, 21:48
Добрый день

В ПР200 установлены 2 слота RS-485. Если оба слота настроены как Slave, то у обоих слотов общее адресным пространство сетевых переменных в 64 регистра. Означает ли это что для обоих слотов достаточно заполнить только одну таблицу сетевых переменных ?

petera
10.12.2021, 05:27
Добрый день

В ПР200 установлены 2 слота RS-485. Если оба слота настроены как Slave, то у обоих слотов общее адресным пространство сетевых переменных в 64 регистра. Означает ли это что для обоих слотов достаточно заполнить только одну таблицу сетевых переменных ?

Да.
__________

Newcomer
10.12.2021, 09:43
Да.
__________

Коротко и ясно. ;)

Newcomer
10.12.2021, 12:14
petera, а если слот - Master, то что там с числом сетевых переменных ?

petera
10.12.2021, 22:07
petera, а если слот - Master, то что там с числом сетевых переменных ?

В мастере - много!
________________

bayk
10.12.2021, 22:58
но нет групповых запросов. пр читает медленно и уныло