PDA

Просмотр полной версии : блоки ST перестали понимать InOut



Ушаков Николай
07.12.2021, 13:23
после обновления версии ПО перестала работать часть функционала - оказалось что блоки ST перестали понимать параметр InOut:
блок принимает массив параметров, обрабатывает их, если нужно меняет.
если мониторить блок в онлайне, он показывает что поменял все что нужно, но массив, который был передан программе ST не изменился.
тестовый проект во вложении

Ушаков Николай
07.12.2021, 17:07
после ответа от техподдержки оказалось, что теперь InOut работает не так как раньше - если хочешь чтобы значение передавалось обратно во внешний параметр, нужно его его еще раз привязать на прием значения из ST.
То есть - перетаскиваем переменную на вход ST а потом перетаскиваем параметр от ST на переменную.
Ну работало же нормально...

Ушаков Николай
09.12.2021, 12:28
вот и к вопросу по автоматизации работы в Мастерскаде:
ребята поменяли функционал ST - перестали работать аварийные сообщения (есть обработка в ST с использованием InOut),
теперь нужно прописать еще одну связь для около 200 сообщений
все работало - просто версию обновил!