PDA

Просмотр полной версии : МВ210-101 к ПЛК110-30



Stas
06.12.2021, 10:37
Здравствуйте,
посмотрел видео подключения МВ210-101 к ПЛК110[m2]. Возник вопрос: могу ли я подключить МВ210-101 к ПЛК110-30 в старом корпусе? В настройках ModbusMaster нет элемента Empty.
Или только с новым контроллером можно соединить МВ210?

Алексеев Савр
06.12.2021, 11:04
Здравствуйте,
посмотрел видео подключения МВ210-101 к ПЛК110[m2]. Возник вопрос: могу ли я подключить МВ210-101 к ПЛК110-30 в старом корпусе? В настройках ModbusMaster нет элемента Empty.
Или только с новым контроллером можно соединить МВ210?

Добрый день.
МВ210-101 может работать с ПЛК110-30.
Если предполагается, что Мастер сети будет работать с устройствами
по протоколу TCP, то необходимая настройка производится в подмодуле устройства (параметр «TCP port» модуля Universal Modbus Device).

A.Simonov
06.12.2021, 11:53
Здравствуйте,
посмотрел видео подключения МВ210-101 к ПЛК110[m2]. Возник вопрос: могу ли я подключить МВ210-101 к ПЛК110-30 в старом корпусе? В настройках ModbusMaster нет элемента Empty.
Или только с новым контроллером можно соединить МВ210?

Добрый день!

Не обязательно оставлять "Empty".
Само значение Empty было добавлено в М02 просто, чтобы не вносить смуту, и было визуально понятно что последовательный интерфейс не используется.
Реально, если в настройках мастера стоит TCP режим, то какой бы интерфейс вместо Empy там не находился - он будет проигнорирован.