PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по ТРМ151-03



Jex_E
26.01.2009, 09:11
Помогите советом.
При настройке вычислителя, в моем случае частное, результат 9999.9.
Настроил уставку, диапазоны.
Как поставить "," для соотношения "газ-воздух" число альфа = 1,1?
При задании параметров выбрать номер входа по РЭ начинаем от "0"-Вх.1 и тд.
Но в моем случае номер входа выбирается "1"-Вх.1 и тд., "0" не ставится.
Как это можно растолковать?
Спасибо!!!

Папулов Сергей
27.01.2009, 09:40
Все верно, номер входа для вычислителя необходимо ставить начиная с 1.