Доброго дня уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста что делаю не так.
К мастерскада4д пытаюсь подключить модуль МВ110-224.1ТД и не получается. Появляется сообщение "Отказ внешних модулей УСО" и значение канала нулевое.
В мастерскада я создал "АРМ", подключил "протокол Modbus RTU". Настройки порта такие же как и в программе "Конфигуратор M110" с помощью которой я подключаюсь к модулю. Потом в мастерскаде создаю "Модуль Modbus RTU 1", адрес модуля ставлю 16, как в "Конфигуратор M110". Потом пробовал добавлять и базовый канал и канал AI. Не могу получить данные с модуля.

Алексеев Савр
06.12.2021, 10:58
Доброго дня уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста что делаю не так.
К мастерскада4д пытаюсь подключить модуль МВ110-224.1ТД и не получается. Появляется сообщение "Отказ внешних модулей УСО" и значение канала нулевое.
В мастерскада я создал "АРМ", подключил "протокол Modbus RTU". Настройки порта такие же как и в программе "Конфигуратор M110" с помощью которой я подключаюсь к модулю. Потом в мастерскаде создаю "Модуль Modbus RTU 1", адрес модуля ставлю 16, как в "Конфигуратор M110". Потом пробовал добавлять и базовый канал и канал AI. Не могу получить данные с модуля.

Добрый день.
Напишите на support@owen.ru.
К письму прикрепите проект в MasterSCADA и конфигурацию модуля.

Vos-svar
06.12.2021, 15:12
Помогли специалисты из OWEN! Разобрался!
Оказывается не правильно указывал адрес регистра для нужной переменной. Взял адрес из таблицы В.10 руководства по эксплуатации, перевел из hec в dec значение адреса, подставил полученное значение в настройках канала в адрес ячейки, выбрал соответствующие тип значения и тип ячейки. И всё получилось!