Просмотр полной версии : ПЛК 150 Отладка по Ethernet
Nikosoff
04.12.2021, 17:03
Доброго здравия уважаемые! Вопрос таков. При удалённой отладке через WEB при загрузке ПО на контролёр, CoDeSys выдал сообщение о несоответствии Выбранного профиля ПЛК и целевой платформы. Выход из данной ситуации только перезапуск ПЛК. Но контролёр далеко и дверь закрыта. Есть ли возможность каким либо способом перезапустить контролёр, без физического контакта? Довольно часто это происходит и напрягает. Подскажите если можно то как. Спасибо.
Nikosoff
04.12.2021, 17:20
Контролёр ПЛК150-220.A-M выпуска 2019 года (с новой батарейкой). Таргеты 2.12 слитые из предложенных на сайте. Хотя установщик видит как 2.11. Codesys 2.3.9.68 . Но эта проблема наблюдалась ещё раньше и на "старых" ПЛК. Возникает при загрузке ПО в контролёр. Загрузка бинарным файлом (опция проекта CoDeSys). Сначала дисконнект и следующее подключение с выше описанным сообщением либо https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=58216&d=1638704362
Филоненко Владислав
04.12.2021, 17:26
Доброго здравия уважаемые! Вопрос таков. При удалённой отладке через WEB при загрузке ПО на контролёр, CoDeSys выдал сообщение о несоответствии Выбранного профиля ПЛК и целевой платформы. Выход из данной ситуации только перезапуск ПЛК. Но контролёр далеко и дверь закрыта. Есть ли возможность каким либо способом перезапустить контролёр, без физического контакта? Довольно часто это происходит и напрягает. Подскажите если можно то как. Спасибо.
А повторные попытки?
Какая в приборе программа, правильно ли цикл программы настроен?
Nikosoff
04.12.2021, 17:46
Владислав, здравствуйте! 58205. По циклу. Все попытки заканчиваются этим окном. И только после сброса контролёра всё грузится.
Nikosoff
04.12.2021, 17:54
58206 FreeMSs порядка 5300. %IX10.4 = FALSE. Без перегруза. Если минимальный цикл увеличить тяжело грузится, можно выспаться.
Nikosoff
04.12.2021, 18:56
Сброс контролёра я имел ввиду кнопкой "Сброс", расположенной на передней панели ПЛК. Ну или снятие питающего напряжения.
Nikosoff
04.12.2021, 19:46
Лог-файл Codesys шлюза https://disk.yandex.ru/d/ZRJn7OrDW_gy7g. Уважаемые, ну неужели только у меня такой косяк?
Nikosoff
05.12.2021, 14:31
К порту RS-232 Debug подключен модем ПМ01. В цикле по GPRS отдаёт данные по Modbus протоколу.
Обслуживанием модема занимается своя библиотека, не конфигурация ПЛК. Может конфликт двух интерфейсов? Иногда даже при локальном соединении по сети Ethernet
ПЛК - компьютер, не возможно подключиться отладчиком. Лечится сбросом ПЛК.
Nikosoff
05.12.2021, 14:40
58216 - с таким сообщением. Таймаут = 3200. Впрочем менял до 30000ю Не помогает. Только сброс контролёра
Nikosoff
05.12.2021, 17:39
Ещё добавлю. Конфигуратором ПЛК создан Modbus [slave]. В таком вот состоянии, все переменные читаются и пишутся. А программа остановлена. Break пришел при загрузке ;-(
kondor3000
05.12.2021, 19:02
К порту RS-232 Debug подключен модем ПМ01. В цикле по GPRS отдаёт данные по Modbus протоколу.
Обслуживанием модема занимается своя библиотека, не конфигурация ПЛК. Может конфликт двух интерфейсов? Иногда даже при локальном соединении по сети Ethernet
ПЛК - компьютер, не возможно подключиться отладчиком. Лечится сбросом ПЛК.
Возможно в этом вся проблема, вы даже не написали какую би-ку используете. Вот тут почитайте, на 90 страниц обсуждений https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13029&page=53
Nikosoff
06.12.2021, 10:28
Сегодня провёл исследование связи по Ethernet между ПЛК и Codesys. Вот что получается. Протокол TCP Modbus по порту 502 проходит на ура. ПЛК отвечает по правилам TCP. А вот все пакеты по порту CoDeSys GateWay (1200) сбрасывает (c флагом RST). Господа Специалисты объясните пожалуйста возможную причину.
Nikosoff
06.12.2021, 10:30
Возможно в этом вся проблема, вы даже не написали какую би-ку используете. Вот тут почитайте, на 90 страниц обсуждений https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13029&page=53
Библиотека самопал. Микро стек ТСР. Интерфейс для контролёра абсолютно прозрачен. Я имел ввиду возможность аппаратного конфликта отладочной подсистемы ПЛК
Nikosoff
06.12.2021, 10:57
kondor3000, спасибо но у меня нет проблем с СМС, хотя входящие я то же отрабатываю. К модему у меня претензий нет. Есть некоторые ньюансы у китайских чипов, но это вопрос для разработчиков этих чипов. Спасибо.
Nikosoff
06.12.2021, 16:08
Вопрос закрыт. Всем спасибо.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot