Здравствуйте.
Мучаюсь не первый день.
Не получается сконектить ПР200 и панель
Понимаю что опрашиваю скорее всего не те регистры
Скажите есть какая инфа по этому
Выберите драйвер Modbus Rtu (Zero-based Addresing)
kondor3000
02.12.2021, 08:20
Здравствуйте.
Мучаюсь не первый день.
Не получается сконектить ПР200 и панель
Понимаю что опрашиваю скорее всего не те регистры
Скажите есть какая инфа по этому
Какие у вас адреса регистров в ПР вы сами должны знать. В панели те же адреса, или иногда +1, проверить недолго.
Здесь почитайте, все советы применимы и к вам только регистры другие https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35630&p=368981#post368981
Здравствуйте.
Мучаюсь не первый день.
Не получается сконектить ПР200 и панель
Понимаю что опрашиваю скорее всего не те регистры
Скажите есть какая инфа по этому
блин, я вообще не знаю, как можно опрашивать не то? как может быть в ПР200 другой сетевой адрес, к тому же weintek работает с десятичным представлением адресов. взял и переписал.
я думаю если с адресами вы ничего не путаете, то вы путаете модбас команду. надо использовать 3х
если чем то поможет то вот готовый рабочий проект (https://yadi.sk/d/GqKOkiu__JNsAw). посмотрите что к чему.