Просмотр полной версии : Отваливаются аналоговые входы ПЛК200



Brandon_heat_dre
27.11.2021, 17:26
Доброго времени суток товарищи, толи мне брак что ли какое пришел толи не знаю что.... приобрел плк200 , ну с самого начала с ним все не так, то прошивка не та, и обновляться не хотел... а теперь вот новый фокус , стоит плк200 на объекте.. к нему подключены три датчика температуры.. стоит работает месяц и раз ... и датчики все отвалились.. после перезагрузки появились методом отключения питания появились... это вообще что такое??????? Может кто то из представителей Овен сказать... программа минимальная включение отключение контакторов. память вся свободна, процессор не загружен совершенно... просто не работают датчики , при все при этом продолжает замечательно отдвать данные по MQTT, соблюдает логику и все в целом в порядке. Ну как так то...

Алексеев Савр
29.11.2021, 09:51
Доброго времени суток товарищи, толи мне брак что ли какое пришел толи не знаю что.... приобрел плк200 , ну с самого начала с ним все не так, то прошивка не та, и обновляться не хотел... а теперь вот новый фокус , стоит плк200 на объекте.. к нему подключены три датчика температуры.. стоит работает месяц и раз ... и датчики все отвалились.. после перезагрузки появились методом отключения питания появились... это вообще что такое??????? Может кто то из представителей Овен сказать... программа минимальная включение отключение контакторов. память вся свободна, процессор не загружен совершенно... просто не работают датчики , при все при этом продолжает замечательно отдвать данные по MQTT, соблюдает логику и все в целом в порядке. Ну как так то...

Добрый день.
Как часто появляется проблема?
Появляется ли данная проблема, если отключить контакторы?

Brandon_heat_dre
29.11.2021, 13:06
Добрый день.
Как часто появляется проблема?
Появляется ли данная проблема, если отключить контакторы?

Да контакторы вообще подключены к модулю вывода и он метров на двадцать отнесет от самого плк, по modbus TCP соединены . если вы про наводки то их там нет. частота... ну вот было два раза, 1 раз за три недели , потом еще раз через неделю .

Алексеев Савр
29.11.2021, 13:47
Да контакторы вообще подключены к модулю вывода и он метров на двадцать отнесет от самого плк, по modbus TCP соединены . если вы про наводки то их там нет. частота... ну вот было два раза, 1 раз за три недели , потом еще раз через неделю .

Пришлите заводской номер прибора.

Brandon_heat_dre
10.12.2021, 16:56
Доброго дня, вот прошло чуть больше 2х недель, такая же ситуация с датчиками, доступ к контроллеру дать не получится, заводской номер теперь после очередной аварии поеду посмотрю. Но вообще это конечно очень плохие звоночки, на все наговаривать не буду... но мой конкретно контроллер целом очень глючный. не уверен что вообще с 200ми буду отныне связываться. благо объект 1 км. Кроме датчиков все остальные параметры передаются, тот же MQTT тот же Modbus.

Brandon_heat_dre
10.12.2021, 17:14
вот с объекта работник прислал вот такой лог
22 10.12.2021 11:32:02 sysfixtime Info daemon set localtime (Fri Dec 10 11:32:02 +03 2021) from /dev/rtc0
21 10.12.2021 11:32:01 owen-cloud[17931] Error daemon 2021/11/10 11:32:01 error: IO wait data exchange timeout expired: 120 seconds
20 10.12.2021 11:30:02 sysfixtime Info daemon set localtime (Fri Dec 10 11:30:02 +03 2021) from /dev/rtc0
19 10.12.2021 11:29:47 owen-cloud[17886] Error daemon 2021/11/10 11:29:47 error: IO wait data exchange timeout expired: 120 seconds
18 10.12.2021 11:28:13 sysfixtime Info daemon saved localtime (Fri Dec 10 11:28:13 +03 2021) to /dev/rtc0
17 10.12.2021 11:28:02 sysfixtime Info daemon set localtime (Fri Dec 10 11:28:02 +03 2021) from /dev/rtc0
16 10.12.2021 11:27:34 owen-cloud[17866] Error daemon 2021/11/10 11:27:34 error: IO wait data exchange timeout expired: 120 seconds
15 10.12.2021 11:26:02 sysfixtime Info daemon set localtime (Fri Dec 10 11:26:02 +03 2021) from /dev/rtc0
14 10.12.2021 11:25:21 owen-cloud[17835] Error daemon 2021/11/10 11:25:21 error: IO wait data exchange timeout expired: 120 seconds
13 10.12.2021 11:24:02 sysfixtime Info daemon set localtime (Fri Dec 10 11:24:02 +03 2021) from /dev/rtc0
12 10.12.2021 11:24:01 at-backup.sh[2819] Error daemon Error: unable to open database file
11 10.12.2021 11:24:01 at-backup.sh[2819] Error daemon Error: unable to open database file
10 10.12.2021 11:24:01 at-backup.sh[2819] Error daemon Error: unable to open database file
9 10.12.2021 11:24:01 at-backup.sh[2819] Error daemon Error: unable to open database file
8 10.12.2021 11:24:00 at-backup.sh[2819] Error daemon Error: unable to open database file
7 10.12.2021 11:24:00 at-backup.sh[2819] Error daemon Error: unable to open database file
6 10.12.2021 11:24:00 at-backup.sh[2819] Error daemon Error: unable to open database file
5 10.12.2021 11:24:00 at-backup.sh[2819] Error daemon Error: unable to open database file
4 10.12.2021 11:24:00 at-backup.sh[2819] Error daemon Error: database or disk is full
3 10.12.2021 11:24:00 at-backup.sh[2819] Error daemon Error: database or disk is full
2 10.12.2021 11:24:00 at-backup.sh[2819] Info daemon 600
1 10.12.2021 11:23:08 owen-cloud[17813] Error daemon 2021/11/10 11:23:08 error: IO wait data exchange timeout expired: 120 seconds



не совсем понимаю от чего диск переполнен? там никуда ничего не пишется и не сохраняется? и ошибка IO меня смущает немного

fatlortroll
24.12.2021, 15:01
Подтверждаю, у нас аналогичные проблемы с отпаданием аналоговых входов.

Воспроизвести ошибку контролируемо пока не удаётся.

Day02
13.03.2024, 12:13
Проблема как-то решилась? Раз в пару месяцев (иногда чаще) аналоговые датчики "отваливаются", загораются красным. Сами не восстанавливают работоспособность. После отключения от сети начинают работать нормально.
plc200 1.3.0419.1204

Евгений Кислов
13.03.2024, 13:05
Проблема как-то решилась? Раз в пару месяцев (иногда чаще) аналоговые датчики "отваливаются", загораются красным. Сами не восстанавливают работоспособность. После отключения от сети начинают работать нормально.
plc200 1.3.0419.1204

Добрый день.
Вам нужно отправить прибор в сервисный центр - это единственный вариант решения проблемы (она известна; связана с ошибкой в схемотехнике ранних версий плат; исправление внедрено на производстве в феврале 2022).