PDA

Просмотр полной версии : Подключение мв110-8а к панели оператора weintek



evilscorp
24.11.2021, 20:55
Прошу помощи, не могу подключить вывод в easybuilder 8000, туплю с адресами. Как вывести 8 каналов данных?

In_Da_Cher_A
24.11.2021, 23:58
а как вы тупите с адресами?

evilscorp
25.11.2021, 05:51
Прописываю согласно инструкции, первый канал измерения 3х адрес 0004, float 32
Подключаюсь через rs-485 2w
На панели не видит плк

gorgeous
25.11.2021, 08:58
тоже столкнулся с данной проблемой, мв110-224.8а не отправляет запросы на панель Weintek mt6070ih, и выдает сообщение "PLC no Response". пользуюсь так же easybuilder8000.

kondor3000
25.11.2021, 09:38
Прописываю согласно инструкции, первый канал измерения 3х адрес 0004, float 32
Подключаюсь через rs-485 2w
На панели не видит плк
Вы вообще настройки проверяли? Адрес, скорость, чётность, стоп бит?
Небось в настройках осталось Чётное, а надо поставить четность - НЕТ . А вообще выкладывайте скрины настроек модуля и панели и настройки адреса дисплея.

kondor3000
25.11.2021, 09:48
тоже столкнулся с данной проблемой, мв110-224.8а не отправляет запросы на панель Weintek mt6070ih, и выдает сообщение "PLC no Response". пользуюсь так же easybuilder8000.

Модуль не может ничего сам отправить, это панель Мастер должна его опросить. Вам тоже самое, выкладывайте скрины настроек модуля, порта 485 в панели и скрин настройки дисплея.

gorgeous
25.11.2021, 12:14
Модуль не может ничего сам отправить, это панель Мастер должна его опросить. Вам тоже самое, выкладывайте скрины настроек модуля, порта 485 в панели и скрин настройки дисплея.

спасибо, все получилось, благодаря предыдущему ответу.

In_Da_Cher_A
25.11.2021, 15:42
Прописываю согласно инструкции, первый канал измерения 3х адрес 0004, float 32
Подключаюсь через rs-485 2w
На панели не видит плк
ЧТО вы прописываете? детально, со скриншотами, а сейчас то выяснится, что у вас тоже модуль "не отправляет запросы"

evilscorp
25.11.2021, 20:55
Получилось, была проблема с кабелем. Спасибо.

Mikael
06.12.2021, 21:56
Как опросить панелью weintek несколько модулей МВ?

keysansa
06.12.2021, 22:16
Изучите протокол Modbus.
ЗЫ. Как только вы дойдете до главы "Адресация", вам все станет понятно.

BETEP
07.12.2021, 08:00
Красным выделен адрес устройства.

kondor3000
07.12.2021, 14:01
Как опросить панелью weintek несколько модулей МВ?

А чем отличается опрос одного модуля от опроса нескольких? Вы хоть один то опросили?