Просмотр полной версии : ТРМ210 вошел в непонятное состояние.



Serge32
24.11.2021, 09:24
Здравствуйте.
Вопрос по ТРМ210.
Понадобилось сбросить его до заводских. Надо было одновременно нажать "вверх", "вниз" и включить прибор в сеть.
По ошибке было нажато "вверх", "вниз", "прог" и включен прибор.
На дисплее появилось "- - - -" как признак сброса.
Но в рабочем режиме на дисплее висит "Error 5" и никакими манипуляциями по входу эта ошибка не убирается (смена типа датчика, перемычка вместо термопары и пр.).
Параметры секретности выключены.
Как возвратить прибор к жизни?
Спасибо.

Пащенко Николай
24.11.2021, 10:20
Добрый день.

Попробуйте провести манипуляцию по сбросу повторно.
Затем длительным нажатием кнопки прог войти в параметры и выбрав группу параметров Sens выставить тип датчика, который у Вас подключен к прибору

Serge32
24.11.2021, 11:43
Спасибо за ответ.
Это было проделано, группа параметров "init".
Выставлялся любой тип термопары. Ничего не меняется, индицируется Error 5.
Еще замечено, если параметр "запуск-остановка " стоит "Stop" - то горит индикатор "Стоп", нормально.
Если перевести "запуск-остановка" в Run, то "Стоп" не гаснет, а начинает мигать ~10Гц

Алексеев Савр
24.11.2021, 12:52
Спасибо за ответ.
Это было проделано, группа параметров "init".
Выставлялся любой тип термопары. Ничего не меняется, индицируется Error 5.
Еще замечено, если параметр "запуск-остановка " стоит "Stop" - то горит индикатор "Стоп", нормально.
Если перевести "запуск-остановка" в Run, то "Стоп" не гаснет, а начинает мигать ~10Гц

Добрый день.
Можете прислать прибор на диагностику в сервисный центр?
https://owen.ru/servisnie_centri

t.shaposhnikova
24.11.2021, 14:38
Добрый день!
Указанной комбинацией были сбиты калибровочные коэффициенты. Прибор необходимо направить в сервисный центр на калибровку.

Serge32
24.11.2021, 15:25
Коллеги, спасибо за ответы.
Последую вашим советам - в сервис.