20.11.2021, 21:12
Всех приветствую! Есть ли у кого опыт как подружить МУ210-401 и умный дом Loxone по протоколу Modbus TCP?

Заранее спасибо.

melky
20.11.2021, 22:37
использовать Modbus TCP, это очевидно же :)

asbltd
22.11.2021, 13:34
использовать Modbus TCP, это очевидно же :)
Это само собой )) Я не могу понять где в Loxone указывать значения на отправку команды и на прием состояния. Поэтому и спрашиваю, есть ли у кого такой опыт.

melky
22.11.2021, 14:03
Мне кажется вы ошиблись форумом, тут по Овену подскажут, но вряд ли по Loxone. Я один какой-то глянул мельком и не обнаружил там Modbus TCP а только какой-то свой протокол...

IVM
22.11.2021, 14:52
Это само собой )) Я не могу понять где в Loxone указывать значения на отправку команды и на прием состояния. Поэтому и спрашиваю, есть ли у кого такой опыт.

На сайте loxone есть техподдержка.

keysansa
22.11.2021, 14:58
Узнать бы что такое loxone, и чем она лучше homeassistant )
PS. Название у нее, как у Паджеро в испанском варианте...

asbltd
22.11.2021, 23:40
Возможно. Тогда подскажите пожалуйста какие адреса IO у входов 1-8 модуля МУ210-401? Они начинаются с 1 или иные значения?

Если быть точным: какой адрес IO для изменения состояния Выхода (с 0 на 1 или наоборот), в паспорте к модулю нашел только адреса: режим работы выхода, период ШИМ выходы и т.д.

e.filatov
23.11.2021, 00:46
Возможно. Тогда подскажите пожалуйста какие адреса IO у входов 1-8 модуля МУ210-401? Они начинаются с 1 или иные значения?

Если быть точным: какой адрес IO для изменения состояния Выхода (с 0 на 1 или наоборот), в паспорте к модулю нашел только адреса: режим работы выхода, период ШИМ выходы и т.д.

Тут есть 2 варианта:
- если хотим управлять каждым выходом отдельно - ставим ШИМ в 1000 и получаем постоянно включённый выход, ставим ШИМ в 0 - получаем выключенный выход (для этого выходы должны быть переведены в управление по ШИМ);
- если хотим немного заморочиться - есть отдельный регистр с битовой маской для выходов. Собственно через OR или XOR (в зависимости от вашей логики) делаем управление выходами (для этого выходы переводим в режим лог. уровень)
И да, вам никто не мешает комбинировать эти два режима, всё зависит от Вашей фантазии

asbltd
13.12.2021, 00:26
Спасибо большое! С Вашей информацией у меня все получилось )