19.11.2021, 04:12
Есть модуль MB110-224.8A, у него настроено два первых входа на сигнал 4..20 мА и к ним подключены датчики с выходом 4..20мА. Датчики типа СКБ-01-Ех. Шкалу для простоты настроил от 4 до 20, чтобы видеть сигнал в мА. Постоянная фильтрации 1. Остальные входы отключены в конфигурации и к ним ничего не подключено. Состояние входов опрашиваем через штатный овеновский конфигуратор. Имеем возможность изменять входной сигнал для каждого из входов. Датчики к входам подключены в соответствии с РЭ, шунтирующие резисторы стоят штатные в 50 Ом.

Видим следующую ситуацию: изменение значения сигнала на первом входе влияет на измерения на втором входе и наоборот. При этом нет никаких ошибок в диагностике для входов. Все подключения проверены. Если отключить один из датчиков от клемм модуля ввода, то в диагностике не отображается обрыв, а в зависимости от выходного сигнала оставшегося датчика видим либо некое значение, например 3.9 либо ошибку "измеренное значение слишком мало".

Замена модуля ввода на такой же новый - устраняет проблему, т.е. входы перестают влиять друг на друга и при отключении датчика видим в диагностике ошибку обрыв, а не что-то другое.

Похоже, в проблемном модуле что-то повредилось в измерительной цепи, может мультиплексор, а может какая обвязка АЦП.

Собственно хотелось бы узнать от чего такое могло случиться? Сталкивался ли еще кто-нибудь с таким? И как часто такое может происходить?

ps Сам такое увидел впервые, хотя эти модули используем часто. Но подозреваю, что мог бы и не заметить проблемы, если бы влияние каналов друг на друга было бы незначительным.

kfvniiz
23.11.2021, 01:17
Добавлю:
1. В проблемном модуле 2020 года выпуска влияние одного канала на другой доходило до 5мА, т.е. входной сигнал 4-20мА искажался на 5 мА и, например, вместо 20 мА было 15мА.
2. Взял другой модуль MB110-224.2A (год выпуска 2017) подключил датчики к нему - при измерениях максимальное влияние одного канала на другой доходило до 0.2 мА, что терпимо и в принципе, если специально не мерить, то и не заметно.
3. Взял еще один совершенно новый модуль (MB110-224.8A год выпуска 2021) и провел с ним те же эксперименты - на нем каналы влияли друг на друга еще меньше, чем на модуле 2017 года.