PDA

Просмотр полной версии : ПР102-24.2416.03.X слетает программа, почему и как я решил эту проблему



Nickyboy
18.11.2021, 01:38
Питание установки происходит через ИБП-Гарант 1000. Дальше стоит БП (преобразователь AC230/DC24). Для экономии заряда батарей ИБП, установленно реле с задержкой отключения, для закрытия заслонок когда пропадает питание. Реле отключает АКБ от ИБП после времени установленном для закрытия заслонок. Иногда (в 50% случаев) при отключении питания и корректного завершения процессов, после подачи на ИБП 220, замечено, в ряде случаях, что прошивка (программа пользователя) с ПР102 - слетает. Отключение питания 24В от ПР102 не помогает, только перепрошивка программы. На ПР102-220В такой проблемы не было. Только на версии 24в. Решил просто. Скажу как после 5 сообщений на эту тему. У кого-то ещё была такая проблема?

Денисов Максим Сергеевич
18.11.2021, 16:26
Питание установки происходит через ИБП-Гарант 1000. Дальше стоит БП (преобразователь AC230/DC24). Для экономии заряда батарей ИБП, установленно реле с задержкой отключения, для закрытия заслонок когда пропадает питание. Реле отключает АКБ от ИБП после времени установленном для закрытия заслонок. Иногда (в 50% случаев) при отключении питания и корректного завершения процессов, после подачи на ИБП 220, замечено, в ряде случаях, что прошивка (программа пользователя) с ПР102 - слетает. Отключение питания 24В от ПР102 не помогает, только перепрошивка программы. На ПР102-220В такой проблемы не было. Только на версии 24в. Решил просто. Скажу как после 5 сообщений на эту тему. У кого-то ещё была такая проблема?

Добрый день!
Данная проблема может возникать по причине наводки электромагнитных помех на прибор коммутационными устройствами. Также, необходимо соблюдать рекомендации по подключению согласно РЭ.
"Запрещается объединять общие клеммы дискретных входов 24 В, аналоговых входов и выходов между собой и с заземлением шкафа. Запрещается подключать датчики и питание прибора ПР102-24 от одного источника питания!"

IVM
18.11.2021, 16:35
Питание установки происходит через ИБП-Гарант 1000. Дальше стоит БП (преобразователь AC230/DC24). Для экономии заряда батарей ИБП, установленно реле с задержкой отключения, для закрытия заслонок когда пропадает питание. Реле отключает АКБ от ИБП после времени установленном для закрытия заслонок. Иногда (в 50% случаев) при отключении питания и корректного завершения процессов, после подачи на ИБП 220, замечено, в ряде случаях, что прошивка (программа пользователя) с ПР102 - слетает. Отключение питания 24В от ПР102 не помогает, только перепрошивка программы. На ПР102-220В такой проблемы не было. Только на версии 24в. Решил просто. Скажу как после 5 сообщений на эту тему. У кого-то ещё была такая проблема?

У ПР102-24.2416.03.X отсутствует гальваническая развязка дискретных входов. В этом и заключается причина слета программы. Проблему можно решить если поставить внешний блок гальванической развязки дискретных входов. Прочие пляски не помогут. ;)

melky
18.11.2021, 21:36
Ну вот неужели нельзя сделать качественно? трындец какой-то....

ПР200 - ок вроде после изменения прошивки, а 100-ые какой-то даунгрейд :)

batur
13.04.2022, 22:57
Скажи, уже плз

Rask
14.04.2022, 08:25
Вот и зачем нам такая интрига. После 5 сообщения. Хочу скажу - хочу не скажу. Детсад, ясельная группа.