Можно ли к измерителю ИТП-14 подключить датчик тока с выходным сигналом 4-20 мА (у датчик подключается по двухпроводной схеме).
57954
к каким клеммам ИТП подключать датчик?
нужно ли нагрузочное сопротивление?
как настраивать ИТП: на измерение тока или напряжения?

keysansa
17.11.2021, 15:56
Можно ли к измерителю ИТП-14 подключить датчик тока с выходным сигналом 4-20 мА (у датчик подключается по двухпроводной схеме).
57954
к каким клеммам ИТП подключать датчик?
нужно ли нагрузочное сопротивление?
как настраивать ИТП: на измерение тока или напряжения?

Можно. В документации все расписано.

МинаевАлексей
17.11.2021, 22:50
В документации вот такая схема:
57959
при подключении датчика по этой схеме итп показывает ошибку: обрыв датчика

Spawn
18.11.2021, 00:05
МинаевАлексей, у Вас в схеме подключения датчика уже всё есть...

Но на всякий случай вот:
57960

ferret_maybe
18.11.2021, 08:49
МинаевАлексей, у Вас в схеме подключения датчика уже всё есть...

Но на всякий случай вот:
57960

Как-то не очень уверен в правильности предложенного решения. Если - 24 и Com объединены в ИТП, то токовый вход может выгореть.57962

Spawn
19.11.2021, 01:43
Согласен.

В таких случаях, нормальные производители, в целях удешевления оборудования (снижение себестоимости за счет снижения избыточности) и исключения человеческого фактора, общие клеммы не разделяют или обозначают одинаково и "рисуют" правильные схемы подключения.

Пускай ТС померит сопротивление между -24 и Com и, желательно, напишет результат, заодно и проясним данный момент.

А так, в Вашей схеме амперметр включен в разрыв минуса, в моей в разрыв плюса (относительно датчика). При отсутствии возможных нюансов, разницы нет - ток во всей цепи одинаковый.

МинаевАлексей
24.11.2021, 08:21
схема ferret_maybe норм. у нас все проблемы как оказалось из-за неправильных настроек итп. слишком много народа участвовало