Просмотр полной версии : Приточная вентиляция. Защита обратки по низкой температуре
keysansa
17.11.2021, 13:11
Добрый день.
Обратился знакомый.
Есть система управления приточной вентиляцией с калорифером.
Контроллер помер, каким то макаром он туда влез на переделку.
Задает вопрос:
При понижении температуры обратки, мне в техзадании написано, что то вроде "закрыть заслонки, отключить приточку, открыть КЗР на 100%".
Спрашивает, мол, все ок, только КЗР никогда в таких случаях не открывали на 100. Понятно, что по ТЗ пытаются не заморозить обратку. Но стоит ли это делать?
Подскажите, на что обратить внимание ему?
Добрый день.
Обратился знакомый.
Есть система управления приточной вентиляцией с калорифером.
Контроллер помер, каким то макаром он туда влез на переделку.
Задает вопрос:
При понижении температуры обратки, мне в техзадании написано, что то вроде "закрыть заслонки, отключить приточку, открыть КЗР на 100%".
Спрашивает, мол, все ок, только КЗР никогда в таких случаях не открывали на 100. Понятно, что по ТЗ пытаются не заморозить обратку. Но стоит ли это делать?
Подскажите, на что обратить внимание ему?
Стоит, именно так вентмашину от замерзание и спасают, открыв на полный проток теплоноситель при закрытых шторках и выключенном вентиляторе. Вентилятор при сигнале "Авария" не сразу останавливается, по этой причине приходится клапан открывать на 100%, лучше получить перегрев обратки чем замороженный теплообменник.
На что обратить внимание? На весь алгоритм работы машины, так-то замерзание это первый признак, что алгоритм корявый.
1 защита это контроль Т обр. теплоносителя.
2 защита это Т прит.
3 защита это термостат на калорифер (подобранный по размерам).
4. Датчик потока теплоносителя.
Срабатывание любого датчика должно вызывать отработку алгоритма по прогреву радиатора, если не помогает, то останов машины.
Добрый день.
Спрашивает, мол, все ок, только КЗР никогда в таких случаях не открывали на 100. Понятно, что по ТЗ пытаются не заморозить обратку. Но стоит ли это делать?
Не обратку, а теплообменник, обратка в помещении, ей ни чего не будет.
Контроллер какой был и какой ставить планирует?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot