PDA

Просмотр полной версии : Импорт проекта из CODESYS V2.3



razv
11.11.2021, 06:25
Добрый
Не получается импортировать проект codesys 2.3 в версию 3.5
В видео на ютубе сказано что нужно просто открыть старый проект в версии 3.5. Но новый кодесис не видит файлы с расширениями .pro как у старых проектов, соответственно открыть невозможно. При попытке переименовать .pro в .project и затем открыть его появляется сообщение Файл поврежден.
Версия codesys 3.5 SP16 Path 3 + (32 bit). Скачан с сайта овена
Что я делаю не так? Как перенести проект из 2.3 в 3.5 ?

Евгений Кислов
11.11.2021, 06:32
Добрый
Не получается импортировать проект codesys 2.3 в версию 3.5
В видео на ютубе сказано что нужно просто открыть старый проект в версии 3.5. Но новый кодесис не видит файлы с расширениями .pro как у старых проектов, соответственно открыть невозможно. При попытке переименовать .pro в .project и затем открыть его появляется сообщение Файл поврежден.
Версия codesys 3.5 SP16 Path 3 + (32 bit). Скачан с сайта овена
Что я делаю не так? Как перенести проект из 2.3 в 3.5 ?

Добрый день.
Для версии SP16 Patсh 3 нужно сначала установить этот плагин (через Инструменты - Менеджер пакетов):
https://store.codesys.com/de/codesys-v2-3-converter.html (используйте версию 3.5.16.60)

После это появится возможность открыть файл с расширением .pro.

razv
11.11.2021, 06:48
Спасибо получилось. Может имеет смысл было об этом упомянуть в видео инструкции? Или хотя бы в описании к видео

Евгений Кислов
11.11.2021, 06:52
Спасибо получилось. Может имеет смысл было об этом упомянуть в видео инструкции? Или хотя бы в описании к видео

Да, сделаем.
Спасибо за замечание.

repinandrey
15.08.2022, 18:55
Доброго дня! Тоже хотел бы импортировать проект из CoDeSys v2.3. Пошел по ссылке, чтобы скачать плагин, но CoDeSys не регистрирует, Россию удалили из списка стран :mad:. Можете выложить плагин в облако?

Евгений Кислов
15.08.2022, 19:31
Доброго дня! Тоже хотел бы импортировать проект из CoDeSys v2.3. Пошел по ссылке, чтобы скачать плагин, но CoDeSys не регистрирует, Россию удалили из списка стран :mad:. Можете выложить плагин в облако?

Добрый день.
Вот прямая ссылка:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Library/05_3.5.11.5/01_Components/CODESYS%20V2.3%20Converter%203.5.16.60.package

Nikoly@
12.12.2022, 10:15
Как вернуть окно выбора ПЛК?
При конвертации "косячнул" выбрал пропустить выбор ПЛК и оставил галочку "Запомнить..."
Теперь выскакивает только конверсия ссылки библиотеки.
64483

Евгений Кислов
12.12.2022, 10:21
Как вернуть окно выбора ПЛК?
При конвертации "косячнул" выбрал пропустить выбор ПЛК и оставил галочку "Запомнить..."
Теперь выскакивает только конверсия ссылки библиотеки.
64483

Инструменты - Опции - Конвертер CoDesys V2.3

64484

Если удалить устройство здесь, то при повторном открытии проекта появится упомянутое вами окно.

twit
26.12.2022, 21:08
Евгений, здравствуйте. Спасибо Вам за ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД проделанный по поддержке панелей СПК110. Уточните нет ли в архиве версии CODESYS V2.3 Converter для CoDeSys 3.5 SP14 Patch3? В работу получил панель купленную не давно, но прошивка под более старую версию CoDeSys, к сожалению. Можете выложить плагин в облако?

kondor3000
26.12.2022, 23:38
Евгений, здравствуйте. Спасибо Вам за ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД проделанный по поддержке панелей СПК110. Уточните нет ли в архиве версии CODESYS V2.3 Converter для CoDeSys 3.5 SP14 Patch3? В работу получил панель купленную не давно, но прошивка под более старую версию CoDeSys, к сожалению. Можете выложить плагин в облако?

Никаких плагинов не надо в 11 и 14 версии. Только что перенёс с 2.3 в 3.5 SP11 и в 3.5 SP14.3 версию проекты.
Вместо ПЛК выбрал панель СПК 01, версии 11, добавил несколько биб-к. Всё скомпилировалось, поправил только визуализацию.

twit
27.12.2022, 08:10
Никаких плагинов не надо в 11 и 14 версии. Только что перенёс с 2.3 в 3.5 SP11 и в 3.5 SP14.3 версию проекты.
Вместо ПЛК выбрал панель СПК 01, версии 11, добавил несколько биб-к. Всё скомпилировалось, поправил только визуализацию.

Спасибо. Попробую.
попробовал открыть новым Codesys проект от старого и все получается.
Процесс Пошел! Респект KONDOR3000)

yurgin_757
06.07.2024, 17:07
Добрый день.
Вот прямая ссылка:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Library/05_3.5.11.5/01_Components/CODESYS%20V2.3%20Converter%203.5.16.60.package

Доброго времени суток, а у вас нет случайно для CODESYS V2.3 Converter 3.5.17.0.package ссылочки, весь инет перерыл, на оф сайте есть, но там Россиян не пускают.
...если есть, поделитесь пожалуйста, очень нужно!!!

kondor3000
06.07.2024, 17:56
Доброго времени суток, а у вас нет случайно для CODESYS V2.3 Converter 3.5.17.0.package ссылочки, весь инет перерыл, на оф сайте есть, но там Россиян не пускают.
...если есть, поделитесь пожалуйста, очень нужно!!!

Ничего не надо больше, конвертируйте из 2.3 прямо в 17 версию, используя 16 конвертер. 77084
Просто открываете в 17 версии, сохранённую в 2.3.
После конвертации выбрать нужный ПЛК 17 версии, добавить биб-ки Standard и Util. Конфигурацию придётся добавить руками, вместе с переменными в ней. Если была визуализация, тоже придётся поправить.
Просто смотрите ошибки и исправляйте.

yurgin_757
06.07.2024, 20:13
Ничего не надо больше, конвертируйте из 2.3 прямо в 17 версию, используя 16 конвертер. 77084
Просто открываете в 17 версии, сохранённую в 2.3.
После конвертации выбрать нужный ПЛК 17 версии, добавить биб-ки Standard и Util. Конфигурацию придётся добавить руками, вместе с переменными в ней. Если была визуализация, тоже придётся поправить.
Просто смотрите ошибки и исправляйте.

Везёт вам! А моя CODESYS 3.5.17 patch3 совсем не видит файлы проекта CODESYS 2.3 с расширением **.pro
Пока нашел выход, установил три версии CODESYS - 2.3... CODESYS-3.5.16 patch3+ CODESYS V2.3 Converter 3.5.16.60 и CODESYS-3.5.17 patch3, конвертирую из 2.5 в .3.5.16, а потом пере сохраняю в 3.5.17
...как то так пока но неудобно это прыгать с версии на версию.

kondor3000
06.07.2024, 20:50
Везёт вам! А моя CODESYS 3.5.17 patch3 совсем не видит файлы проекта CODESYS 2.3 с расширением **.pro
Пока нашел выход, установил три версии CODESYS - 2.3... CODESYS-3.5.16 patch3+ CODESYS V2.3 Converter 3.5.16.60 и CODESYS-3.5.17 patch3, конвертирую из 2.5 в .3.5.16, а потом пере сохраняю в 3.5.17
...как то так пока но неудобно это прыгать с версии на версию.

Возможно вы пакет конвертации не установили на 17 версию или саму 17 поставили не правильно, такое у каждого второго тут происходит.
https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg

Евгений Кислов
06.07.2024, 20:54
Везёт вам! А моя CODESYS 3.5.17 patch3 совсем не видит файлы проекта CODESYS 2.3 с расширением **.pro
Пока нашел выход, установил три версии CODESYS - 2.3... CODESYS-3.5.16 patch3+ CODESYS V2.3 Converter 3.5.16.60 и CODESYS-3.5.17 patch3, конвертирую из 2.5 в .3.5.16, а потом пере сохраняю в 3.5.17
...как то так пока но неудобно это прыгать с версии на версию.

Чтобы увидела - нужно именно в нее установить CODESYS V2.3 Converter 3.5.16.60 через Инструменты - CODESYS Installer.
Если у вас в меню Инструменты нет пункта CODESYS Installer, то запустите его через меню Пуск, выберите версию V3.5 SP17 Patch 3 и установите в нее CODESYS V2.3 Converter 3.5.16.60.

yurgin_757
07.07.2024, 05:03
Возможно вы пакет конвертации не установили на 17 версию или саму 17 поставили не правильно, такое у каждого второго тут происходит.
https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg

Спасибо вам за нужное направление!
Просто я то думал что для версии 3.5.17 и конвертор нужен из первоисточника 3.5.17.0 https://store.codesys.com/de/codesys-v2-3-converter.html

yurgin_757
07.07.2024, 05:06
Чтобы увидела - нужно именно в нее установить CODESYS V2.3 Converter 3.5.16.60 через Инструменты - CODESYS Installer.
Если у вас в меню Инструменты нет пункта CODESYS Installer, то запустите его через меню Пуск, выберите версию V3.5 SP17 Patch 3 и установите в нее CODESYS V2.3 Converter 3.5.16.60.

Спасибо, действительно получилось в 17ю установить конвертор 16й, а то я всё боролся вот с этим https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36445&ysclid=lya79hryif673754510
...а оказывается дело было не в машине)))) просто был не в той кабине)))

Спасибо !!!

yurgin_757
08.07.2024, 04:03
не нашел Шаблоны модулей для Mx110, ну то есть в 17 есть МВ И МУ но нет такой роскоши как было в релизе шаблонов версии 3.5.11.12, а мне очень нужны - МУ110-8И
- МУ110-6У, для управления ЧП, или их можно как то ручками настроить? ИЛИ как то установить в 17ю версию этот релиз версии 3.5.11.12

Спасибо!

Евгений Кислов
08.07.2024, 06:15
не нашел Шаблоны модулей для Mx110, ну то есть в 17 есть МВ И МУ но нет такой роскоши как было в релизе шаблонов версии 3.5.11.12, а мне очень нужны - МУ110-8И
- МУ110-6У, для управления ЧП, или их можно как то ручками настроить? ИЛИ как то установить в 17ю версию этот релиз версии 3.5.11.12

Спасибо!

Добрый день.
Установите пакет шаблонов через CODESYS Installer:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Library/05_3.5.11.5/01_Components/Mx110Drivers_v3.5.11.12.package

yurgin_757
08.07.2024, 19:20
Добрый день.
Установите пакет шаблонов через CODESYS Installer:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Library/05_3.5.11.5/01_Components/Mx110Drivers_v3.5.11.12.package

Спасибо, получилось! Но только тогда, когда после запуска CODESYS Installer, закрыл саму CODESYS V3.5 и её причендалы...

Alex_NN
25.09.2024, 13:51
Добрый день! Как перезапустить процесс переназначения соответствия библиотек при импорте?

Евгений Кислов
25.09.2024, 13:55
Добрый день! Как перезапустить процесс переназначения соответствия библиотек при импорте?

Добрый день.
Переназначить можно в Инструменты - Опции - Библиотеки

Alex_NN
25.09.2024, 14:56
Добрый день. Почему так некорректно сконвертирована цепь №10 программы?

Евгений Кислов
25.09.2024, 15:10
Добрый день. Почему так некорректно сконвертирована цепь №10 программы?

Вероятно, баг в конвертере.

78881

Alex_NN
25.09.2024, 15:12
И что с этим делать?

Евгений Кислов
25.09.2024, 15:14
И что с этим делать?

Например, исправить вручную.
Или попробовать в V2.3 предварительно конвертировать нетворки в IL, и потом уже импортировать в V3.5 - в этом случае проблем быть не должно.
В V3.5 можно свободно "переключать" режим отображения между IL/LD/FBD.

Alex_NN
25.09.2024, 15:45
Вручную десятки или сотни цепей - так себе вариант.
При конвертации через IL получается дикий ужас. Даже фото стрёмно выкладывать.
Не ожидал такого конечно...
Просто шок!
"Общим видом овладели, теперь надо подробности не пропускать."

kondor3000
25.09.2024, 15:50
Вручную десятки или сотни цепей - так себе вариант.
При конвертации через IL получается дикий ужас. Даже фото стрёмно выкладывать.
Не ожидал такого конечно...
Просто шок!
"Общим видом овладели, теперь надо подробности не пропускать."

Конвертировал несколько проектов на CFC и ST, всё корректно прошло. Только биб-ки добавил.

Alex_NN
25.09.2024, 16:46
Бегло просмотрел импортированный проект. Похоже, только с RS-триггерами такая засада. Остальное более-менее.
Но все равно в данном случае более сотни цепей нужно "ручками" править...

МихаилГл
25.09.2024, 16:57
Бегло просмотрел импортированный проект. Похоже, только с RS-триггерами такая засада. Остальное более-менее.
Но все равно в данном случае более сотни цепей нужно "ручками" править...

Может это связано с тем, что в некоторых блоках по умолчанию есть вход EN? Очень похоже на такое...

Alex_NN
26.09.2024, 08:44
Да нет. Это косяк в чистом виде. В программу вставляются триггеры и с EN, и без. И вход EN именно так и называется. А здесь дополнительный вход без названия.
И еще один косяк. Вместо пустой цепи при импорте вставляется оборванная цепь с НО контактом сигнала TRUE.
Операторы сравнения тоже некорректно импортируются.
В общем для блоков на LD импорт непригоден к использованию.