09.11.2021, 05:36
Ситуация такова.
Есть электропечи, с отдельными нагревателями в двух стенках, нагреватели управляются (каждый своим) двумя ТРМ-151 с идентичными программами, соотв-но 2 термопары.
Печей всего три, две работают без особых проблем.
На одной сегодня вывалилась авария по одному ТРМ. Код - 203. Раньше с этим же контроллером были какие-то проблемки, лечилось отключением питания на некоторое (очень небольшое) время.
Отключил на 10 секунд, не помогло. Авария так же сигналит.
Отключил, ушёл читать мануал, минуты три - пять. Подошёл, включил - авария ушла, пошёл нагрев.
Минут через 10 - 20 опять позвали, опять авария, та же ошибка. Отключение на неск минут не помогло. Перезагрузка (нажатие 3-х кнопок) раза три-четыре ничего не изменила.
Решил сравнить программы на контроллерах.
Правый (рабочий) отвечал на кнопки, как положено по мануалу - параметры первого шага, окончание, переход на второй и т.д.
Левый после окончания параметров первого шага сам перешёл на уставки этого же шага. Параметры были одинаковыми на обоих контроллерах.
После этого я решил проверить шаги целиком, на правом и левом. Параметры и уставки были одинаковы.
После проверки авария не ушла. Перезагрузка ничего не дала.
И то ли я выключил/подождал немного/включил, то ли "оно само" - но вместо индикации fail увидел индикацию уставки температуры, и пошёл нормальный нагрев по обеим стенкам.
...
Что может быть и что можно сделать ? печи гарантию давно потеряли, хранились 2 года на холодном складе, работают месяца два-три.

Алексеев Савр
09.11.2021, 09:27
Ситуация такова.
Есть электропечи, с отдельными нагревателями в двух стенках, нагреватели управляются (каждый своим) двумя ТРМ-151 с идентичными программами, соотв-но 2 термопары.
Печей всего три, две работают без особых проблем.
На одной сегодня вывалилась авария по одному ТРМ. Код - 203. Раньше с этим же контроллером были какие-то проблемки, лечилось отключением питания на некоторое (очень небольшое) время.
Отключил на 10 секунд, не помогло. Авария так же сигналит.
Отключил, ушёл читать мануал, минуты три - пять. Подошёл, включил - авария ушла, пошёл нагрев.
Минут через 10 - 20 опять позвали, опять авария, та же ошибка. Отключение на неск минут не помогло. Перезагрузка (нажатие 3-х кнопок) раза три-четыре ничего не изменила.
Решил сравнить программы на контроллерах.
Правый (рабочий) отвечал на кнопки, как положено по мануалу - параметры первого шага, окончание, переход на второй и т.д.
Левый после окончания параметров первого шага сам перешёл на уставки этого же шага. Параметры были одинаковыми на обоих контроллерах.
После этого я решил проверить шаги целиком, на правом и левом. Параметры и уставки были одинаковы.
После проверки авария не ушла. Перезагрузка ничего не дала.
И то ли я выключил/подождал немного/включил, то ли "оно само" - но вместо индикации fail увидел индикацию уставки температуры, и пошёл нормальный нагрев по обеим стенкам.
...
Что может быть и что можно сделать ? печи гарантию давно потеряли, хранились 2 года на холодном складе, работают месяца два-три.

Добрый день.
Напишите на на support@owen.ru.

Константин_12
09.11.2021, 11:12
Савр, есть вероятность, что контроллер не при чём.
Сейчас понаблюдал более пристально, даже снял видео.
Авария появляется практически закономерно.
Последовательность :
а) штатно идёт нагрев, примерно до 880 - 886 градусов
б) по достижении этой температуры - на ЦИ1 (текущая температура) очень быстро промелькивает "LLLL", затем устанавливается "----", почти одновременно с этим на ЦИ2 "Fail".
в) после остывания до примерно 830 - 835 на ЦИ1 появляется значение температуры, на контроллере можно сбросить аварию и запустить программу. По достижении указанной 880 - 886 всё повторяется.
Есть вероятность, что это всё же термопара. Хотя с именно таким поведением ХА я пока не сталкивался. Обычно либо обрыв, либо работает (ухудшение параметров/старение не рассматриваем).
Сегодня поищу б/у ТРМ, попробую написать программу, завтра хочу поменять контроллер и термопару (вначале термопару), и попробовать. По результатам отпишусь.
З.Ы. да, судя по мануалу, "LLLL", а затем "----" - на 99% обрыв датчика. Поздно прочёл :)

Константин_12
10.11.2021, 07:22
Итог.
После замены термопары работает, как положено.
Так что в очередной раз демонстрация того, что нужно анализировать "медленно и методично", а не в режиме "хватай мешки, вокзал отходит" ...
Тему можно удалить, вряд ли кому полезно.