PDA

Просмотр полной версии : ПМ210 + ПЕ210 для ПР200



Kowex
27.10.2021, 16:47
Добрый день.
Возможно ли подключить 2 шлюза к одному ПР200? ПЕ210 и ПМ210
Если вдруг пропадет проводной интернет продолжит работать gsm
В клауде работал ПМ210, в нем просто сменил серийник на ПЕ210 и всё заработало, добавил новое устройство, ввел IMEI но ПМ210 не подключается, ошибок нет, мигает гпрс, 485 не моргает, сеть есть.
Подключал параллельно и последовательно, в обоих случаях работает только ПЕ210, ошибок нет ни там ни там.
Подключал ПМ210 на второй выход 485 на ПР200, тоже не заработал.

m.petrovich
27.10.2021, 16:54
Добрый день.
Возможно ли подключить 2 шлюза к одному ПР200? ПЕ210 и ПМ210
Если вдруг пропадет проводной интернет продолжит работать gsm
В клауде работал ПМ210, в нем просто сменил серийник на ПЕ210 и всё заработало, добавил новое устройство, ввел IMEI но ПМ210 не подключается, ошибок нет, мигает гпрс, 485 не моргает, сеть есть.
Подключал параллельно и последовательно, в обоих случаях работает только ПЕ210, ошибок нет ни там ни там.
Подключал ПМ210 на второй выход 485 на ПР200, тоже не заработал.

Если не мигает RS-485 на ПМ210, значит вы ничего не опрашиваете. Параметры в облаке добавлены?
Для каждого шлюза необходимо использовать свой слот RS-485 т.к. оба являются мастерами.

Kowex
27.10.2021, 17:14
Если не мигает RS-485 на ПМ210, значит вы ничего не опрашиваете. Параметры в облаке добавлены?
Для каждого шлюза необходимо использовать свой слот RS-485 т.к. оба являются мастерами.

Дело было не в бобине :rolleyes:
Спасибо, самого главного я и забыл.
Экспорт и импорт и всё заработало.

Kowex
28.10.2021, 11:00
Если не мигает RS-485 на ПМ210, значит вы ничего не опрашиваете. Параметры в облаке добавлены?
Для каждого шлюза необходимо использовать свой слот RS-485 т.к. оба являются мастерами.

Поработал не много ПМ210 и всё, вывалился в ошибку 255, ПЛК не отвечает на его запросы, ПЕ210 работает, проверил установки комов, всё одинаковое стоит, скорость 115200

A.Simonov
28.10.2021, 11:51
Поработал не много ПМ210 и всё, вывалился в ошибку 255, ПЛК не отвечает на его запросы, ПЕ210 работает, проверил установки комов, всё одинаковое стоит, скорость 115200

Добрый день.

Ошибка 225 говорит о том, что ПМ210 вышел на связь с облаком, но данные от приборов получить не может.

Возможные причины:
1) Не верные настройки интерфейса RS-485 (скорость, четность, стоп биты и т.п.)
2) Не верные параметры опроса Modbus (Не тот регистр, не тот адрес slave устройства, не та функция modbus и т.п.)
3) Проблемы с физическим подключением интерфейса RS-485 (обрыв, перепутаны A и B, подключено не витой парой, нет согласующих резисторов на концах и т.п.)