Всем здравствуйте, только начал разбираться с овен логик. Никак не соображу как сделать чтоб событие отложилось на исполнение на 20 часов по сигналу.

По таймеру пришло время полива, но в это время работает насос наполнения емкости -полив откладывается до наполнения емкости ( это сделал), а теперь надо чтоб после того как сработал верхний датчик наполнения емкости событие полива выключилось вовсе. и в следующий раз свободно запустилось по реализованному таймеру

dan75
23.10.2021, 03:57
Очевидно, что насос колодца остановится только при срабатывании датчика верхнего уровня. Поэтому отменять событие полива можно не по датчику, а непосредственно по включению насоса. При этом, ежели макрос у нас работает в режиме 1, полив включится по расписанию в следующий раз.
57643
Только не забудьте сделать уставки макроса clock_week энергонезависимыми и задать им значения по умолчанию.

dan75
23.10.2021, 04:15
Кстати, в схеме проветривания триггеры лишние, так же, как и блоки NOT. У макроса двухпозиционного регулирования всегда будет активен только один из выходов. Можно даже немного усовершенствовать сам макрос, добавив в него раздельную блокировку каждого из триггеров и подключить к этим входам соответствующие концевики.
57644

kalatrava
23.10.2021, 07:02
Очевидно, что насос колодца остановится только при срабатывании датчика верхнего уровня. Поэтому отменять событие полива можно не по датчику, а непосредственно по включению насоса. При этом, ежели макрос у нас работает в режиме 1, полив включится по расписанию в следующий раз.
57643
Только не забудьте сделать уставки макроса clock_week энергонезависимыми и задать им значения по умолчанию.

Спасибо большое за ответ, действительно простое решение. не думал что RTRIG дает обратный импульс. только так как тригер с фиксацией то выключится он только после включения насоса колодца. таймер уже не может выключить. Следовательно пока не включится насос колодца, полив не отключится

kalatrava
23.10.2021, 07:04
Кстати, в схеме проветривания триггеры лишние, так же, как и блоки NOT. У макроса двухпозиционного регулирования всегда будет активен только один из выходов. Можно даже немного усовершенствовать сам макрос, добавив в него раздельную блокировку каждого из триггеров и подключить к этим входам соответствующие концевики.
57644

Спасибо, о том что можно отредактировать макрос даже как то и в голову не пришло, потому и слепил выключение по тригерам. немного отредактировать макрос было проше)

dan75
23.10.2021, 09:25
Спасибо большое за ответ, действительно простое решение. не думал что RTRIG дает обратный импульс. только так как тригер с фиксацией то выключится он только после включения насоса колодца. таймер уже не может выключить. Следовательно пока не включится насос колодца, полив не отключится
Тьху ты! Ну да. Вот что значит не выспаться. Но ведь условий отключения может быть и несколько.
57646

kalatrava
23.10.2021, 11:21
Тьху ты! Ну да. Вот что значит не выспаться. Но ведь условий отключения может быть и несколько.
57646

Спасибо большое, решение то совсем простое как оказалось, но сам не додумался, видимо от нехватки познаний или еще чего