PDA

Просмотр полной версии : Подключение ДТС045-50М.В3.320.МГ



Atarik
22.10.2021, 15:26
Добрый вечер! При подключении к аналоговому входу ПР200-220.2.2.0, термопреобразователя сопротивления ДТС045-50М.В3.320.МГ, перемычки и в настройках что выставлять 4…20 мА, 0…10 В, 0…4 кОм, ? Если есть наглядный пример, подскажите. Спасибо заранее!!!

Ревака Юрий
22.10.2021, 15:55
Добрый вечер! При подключении к аналоговому входу ПР200-220.2.2.0, термопреобразователя сопротивления ДТС045-50М.В3.320.МГ, перемычки и в настройках что выставлять 4…20 мА, 0…10 В, 0…4 кОм, ? Если есть наглядный пример, подскажите. Спасибо заранее!!!

Добрый день. Перемычки в режим 0-4кОм, + макрос 50M в логике для преобразования в t.

kondor3000
22.10.2021, 18:04
Добрый вечер! При подключении к аналоговому входу ПР200-220.2.2.0, термопреобразователя сопротивления ДТС045-50М.В3.320.МГ, перемычки и в настройках что выставлять 4…20 мА, 0…10 В, 0…4 кОм, ? Если есть наглядный пример, подскажите. Спасибо заранее!!!
Перемычки в режим 0-4кОм и макрос 50M в логике.
Только учтите, что точность будет далека от идеала. Пойдёт только для домашнего применения.
С ПР лучше применять Pt 1000, намного точней будет.

Atarik
23.10.2021, 13:32
Добрый вечер! Прочитал про макрос, а где можно скачать готовый макрос "Преобразователь сопротивления в температуру (50M)"? Или же его самому надо осуществлять.

Atarik
23.10.2021, 14:42
Спасибо большое, нашел

bayk
25.10.2021, 11:30
Перемычки в режим 0-4кОм и макрос 50M в логике.
Только учтите, что точность будет далека от идеала.

это мягко сказать! даже с PT100 уже 2-3 градуса может промах быть.. а с 50М даже представить страшно! обязательно измеряйте и вносите сопротивление проводников до датчика в макрос!