PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 210-04 Аналоговый вход. Нужна схема или понимание!?



Coolboy
21.10.2021, 13:51
Добрый день.

Подключаем к аналоговому входу 210-04 датчик с сигналом 0-20мА.

Вопрос:

Есть ли внутри 210-04 резистор преобразующий ток в напряжение по аналогии с модулем 8as?

Походу нет, т.к. если напрямую загнать ток в ПЛК, показаний нет. Вешаем 200 Ом на вход и показания есть...

На картинке отмечен резистор с модуля 8as про который идет разговор.

57615

Coolboy
21.10.2021, 14:05
Если нет, то какой устанавливать?

m.petrovich
21.10.2021, 14:14
Добрый день.

Подключаем к аналоговому входу 210-04 датчик с сигналом 0-20мА.

Вопрос:

Есть ли внутри 210-04 резистор преобразующий ток в напряжение по аналогии с модулем 8as?

Походу нет, т.к. если напрямую загнать ток в ПЛК, показаний нет. Вешаем 200 Ом на вход и показания есть...

На картинке отмечен резистор с модуля 8as про который идет разговор.

57615

Добрый день.
57616
В руководстве не указаны резисторы.

Coolboy
21.10.2021, 14:16
Да, я вижу это. Пробую подавать ток 0-20 мА := показаний нет...

kondor3000
21.10.2021, 14:18
Если нет, то какой устанавливать?

А прочитать руководство не судьба? Подключение идёт напрямую.

IVM
21.10.2021, 14:21
Да, я вижу это. Пробую подавать ток 0-20 мА := показаний нет...

Датчик какой ?

Coolboy
21.10.2021, 14:21
А прочитать руководство не судьба? Подключение идёт напрямую, что подключать выбирается в настройках универсального входа.

Спокойно! Все выбрано в настройках ;)
Подключен датчик!

Пока не вешаю резистор, показаний нет. Как вешаю - есть!

Вот настройки входа:

57618

Coolboy
21.10.2021, 14:25
Датчик какой ?

LV25-P/SP5

https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=351745595

IVM
21.10.2021, 14:32
LV25-P/SP5

https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=351745595

Схему подключения датчика к ПЛК приведи.

kondor3000
21.10.2021, 14:33
LV25-P/SP5

https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=351745595

И где вы увидели, что датчик 0-20 мА интересно, руководство на датчик читали? Для получения на выходе тока надо поставить резистор в зависимости от напряжения измерения и двуполярное питание +_15 В подать ещё) Резистор ещё и рассчитать надо. И ещё нагрузочное сопротивление надо поставить и подключить правильно надо.
Выкладывайте схему подключения и расчёт резистора под измеряемое напряжение. 57621
Кстати какое напряжение измеряете, тоже не написали.
А сопротивление на токовом входе ПЛК можно замерить тестером на клеммах AIX4 и AIX3.

Coolboy
21.10.2021, 14:45
И где вы увидели, что датчик 0-20 мА интересно, руководство на датчик читали? Там ясно написано выход напряжение. Для получения на выходе тока надо поставить резистор в зависимости от напряжения измерения и питание 15 В подать ещё) Резистор ещё и рассчитать надо.

Правильно, про этот резистор и спрашиваем :) Раньше мы пользовались резистором стоящим в модуле 8АS

Coolboy
21.10.2021, 14:50
Схему подключения датчика к ПЛК приведи.

Вот такая схема.

57620

IVM
21.10.2021, 15:09
Схема должна быть такая. Проверь тестером что на выходе AIX3 ПЛК напряжение отрицательное относительно AIX4. Зачем на твоей схеме соединены общие провода источников +/- 15 В и +24 В ? Померь тестером ток датчика.

Coolboy
21.10.2021, 15:17
Завтра утром напишу ;)

IVM
21.10.2021, 15:18
Завтра утром напишу ;)

Спать лег ? ;)

Coolboy
21.10.2021, 22:09
Спать лег ? ;)

Не, загул на работе, электронщики в пополам, а я программист ;)

Coolboy
22.10.2021, 08:43
Схема должна быть такая. Проверь тестером что на выходе AIX3 ПЛК напряжение отрицательное относительно AIX4. Зачем на твоей схеме соединены общие провода источников +/- 15 В и +24 В ? Померь тестером ток датчика.


Доброе утро, продолжаем изыскания ;)

1) На выходе AIX3 относительно AXI4 отрицательное напряжение
2) Разрываем сигнальную цепь датчика мерим ток, он 21мА. ПЛКха пишет "Значение велико"
3) Ставим резистор 200 Ом, см на картинку, ток становиться 13 мА и все ОК
4) По поводу разрыва земель, разорвали - ток пропал вообще...

57631

kondor3000
22.10.2021, 09:59
Доброе утро, продолжаем изыскания ;)

1) На выходе AIX3 относительно AXI4 отрицательное напряжение
2) Разрываем сигнальную цепь датчика мерим ток, он 21мА. ПЛКха пишет "Значение велико"
3) Ставим резистор 200 Ом, см на картинку, ток становиться 13 мА и все ОК
4) По поводу разрыва земель, разорвали - ток пропал вообще...

57631

Опять снова здорова, схему смотрите как резистор нагрузки ставится, на схеме он Rm. И опять ничего нет про резистор на измеряемом напряжении, на схеме R1. Именно R1 надо подобрать, что бы ток стал 10 мА. Сопротивление входа блока так и не измерили ( Rm у вас сейчас это сопротивление в блоке)
А сейчас вы меряете неизвестно что вообще ( зашунтировали просто вход блока своими 200 Ом)

Coolboy
22.10.2021, 10:05
Вообщем проблему свою поняли... Вернулись к схеме включения штатной для этого датчика. Все заработало пропорционально.
57634

Алексеев Савр
22.10.2021, 10:05
LV25-P/SP5

https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=351745595

Добрый день.
Пришлите схему подключения датчика к ПЛК.

Coolboy
22.10.2021, 10:06
Опять снова здорова, схему смотрите как резистор нагрузки ставится, на схеме он Rm. И опять ничего нет про резистор на измеряемом напряжении, на схеме R1. Именно R1 надо подобрать, что бы ток стал 10 мА.
А сейчас вы меряете неизвестно что вообще.

R1 проще всего расчитать := Мерим 40В/10мА= R1

Coolboy
22.10.2021, 10:10
Добрый день.
Пришлите схему подключения датчика к ПЛК.
Добрый день, она в сообщение #19

IVM
22.10.2021, 10:19
4) По поводу разрыва земель, разорвали - ток пропал вообще...57631

С чего это ток может пропасть при разрыве земель?

Замерь ток и напряжение по этой схеме и сообщи результат. Земли не соединяй. Резистор 200 Ом не ставь.

Coolboy
22.10.2021, 10:20
С чего это ток может пропасть ?

Замерь ток и напряжение по этой схеме и сообщи результат. Земли не соединяй.

Ток точно мерили с разорванной землей - его нет. Да и откуда он придет? Цепи то нет...

Coolboy
22.10.2021, 10:28
Сейчас замерим в научных целях.

Coolboy
22.10.2021, 10:33
Сейчас замерим в научных целях.

По этой схеме
57636

Ток = 0
Напряжение = 0.42 В

P.S. Прошу не пинать :)

kondor3000
22.10.2021, 10:39
По этой схеме
57636

Ток = 0
Напряжение = 0.42 В

P.S. Прошу не пинать :)

Сопротивление входа блока должно быть от 50 до 250 Ом, ток должен быть. (0,42 в/ 100 Ом= 4.2мА) Но вы его так и не проверили до сих пор.

IVM
22.10.2021, 10:46
По этой схеме
57636

Ток = 0
Напряжение = 0.42 В

P.S. Прошу не пинать :)

Замеры в этой схеме сделай и все станет ясно.

Coolboy
22.10.2021, 10:57
Чуть позже, работа закипела. Все пашет по схеме из поста #19

kondor3000
22.10.2021, 11:07
Чуть позже, работа закипела. Все пашет по схеме из поста #19

Скорее всего, у входа очень маленькое сопротивление около 50 ом ( точно меньше 100 Ом) и без добавочного сопротивления напряжение выхода сильно просаживается, при добавлении 180 Ом, напряжение увеличивается и ток приходит в норму. По паспорту нагрузочное сопротивление должно быть от 100 до 340 Ом.
Я писал про это ещё вчера.

IVM
22.10.2021, 11:18
Чуть позже, работа закипела. Все пашет по схеме из поста #19

Значит у аналогового входа ПЛК 210-04 маленькое входное сопротивление и датчик его не тянет. Возможно у датчика есть защита от перегрузки по току. Но соединять общие провода источников питания не надо.