Просмотр полной версии : Овен ПЧВ 203-7К5 Ошибка AL13 при включении.



beastofprey
19.10.2021, 08:53
Может кто сталкивался? При включении ПЧ (Из подключений только вход 3 фазы). Выдает ошибку AL13, ошибка не сбрасывается, в меню не заходит. Силовой модуль целый. Как я понимаю эта ошибка должна быть только после запуска двигателя, почему она тогда появляется сразу, без команды СТАРТ?!

Алексеев Савр
19.10.2021, 09:59
Может кто сталкивался? При включении ПЧ (Из подключений только вход 3 фазы). Выдает ошибку AL13, ошибка не сбрасывается, в меню не заходит. Силовой модуль целый. Как я понимаю эта ошибка должна быть только после запуска двигателя, почему она тогда появляется сразу, без команды СТАРТ?!

Добрый день.
Попробуйте сделать сброс настроек ПЧВ на заводские (при включенном питании держите кнопки МЕНЮ+ВВОД, выключаете питание частотника, ждете 3 секунды, включаете питание частотника, после этого отпускаете кнопки МЕНЮ+ВВОД которые зажали ранее, далее нажимаете кнопку СТОП/СБРОС).
Далее с отключенным питанием проверьте, можно ли повернуть вал двигателя руками.

Также прошу прислать номинальный ток электродвигателя и модификацию ПЧВ.

beastofprey
19.10.2021, 10:27
Огромное спасибо! После сброса включается без ошибок. Правда очень сильно пришлось попотеть, и разобрать пульт управления. Кнопки как оказалось нажимаются раз через 10. Но главное что ошибки нет. Поменяем кнопки, отстроим и надеюсь будет еще жить.