Собственно, проблема.
Работало, CoDeSys (2.3) подключался без проблем пока... пока не надумал настроить его же, кодесисовский OPC.
В результате - и OPC не видит (хотя всё по видеоинструкции!) ПЛК, и при перезагрузке ПК отваливается ПЛК, но как-то странно, он пингуется (адреса и маски дефолтовые), но CoDeSys не присоединяется. Нажатие на Reset - и вуаля, CoDeSys видит ПЛК. Но OPC всё равно не видит его. Win10x64, ПЛК с ПК связаны через свич 3 уровня. Проекта, как такового нет, объявления приборов и переменных через конфигурацию. Что делать?

capzap
18.10.2021, 13:55
значит закончились в плк свободные сокеты, а что делать, ну так же абстрактно как и вопрос - правильно закрывать подключения к контроллеру

TheGhost
19.10.2021, 10:46
значит закончились в плк свободные сокеты, а что делать, ну так же абстрактно как и вопрос - правильно закрывать подключения к контроллеру

Да я вроде в CoDeSys всегда сначала "Отключение" выполняю...Но вот почему ОРС не видит ПЛК- непонятно....

capzap
19.10.2021, 13:02
поменяйте ОРС, создайте модбас слейв в плк, вставте те переменные которые необходимо читать и порашиваёте более стабильными ОРС-серверами

TheGhost
15.11.2021, 16:24
поменяйте ОРС, создайте модбас слейв в плк, вставте те переменные которые необходимо читать и порашиваёте более стабильными ОРС-серверами

Добрый день,
поподробнее можно?