Всем привет!
Имеется ТРМ212 для управления отоплением по уличной температуре. Автономно все работает. Подключились по 485 для чтения температуры улицы и подачи.
У нас получилось, что если на ТРМ выключаем автоматическое регулирование, то можем читать данные, если АВТО, то не только нет данных, но и еще шину 485 садит ТРМ.
Как нам мониторить ТРМ, при этом должен работать в режиме АВТО? Может что то не так делаем?

bayk
16.10.2021, 21:45
У том 212 да и всех трм2хх есть один нигде не описанный косяк. Новые сетевые настройки принимаются прибором только после перезапуска питания. Ох как же долго я мучился, пока это понял.
Не знаю как он что там садит, но у меня без вопросов в одной сети 6 ПРок и 2 трм202 на скорости 38400 работают стабильно. Может вы не включаете групповой опрос мастером и читаете регистры в разнобой?

dan75
17.10.2021, 06:09
У том 212 да и всех трм2хх есть один нигде не описанный косяк. Новые сетевые настройки принимаются прибором только после перезапуска питания. Ох как же долго я мучился, пока это понял.
Не знаю как он что там садит, но у меня без вопросов в одной сети 6 ПРок и 2 трм202 на скорости 38400 работают стабильно. Может вы не включаете групповой опрос мастером и читаете регистры в разнобой?

Касаемо перезапуска питания, не баг, а фича. Встречал не только у Овена. Да и нормально всё с настройками сети, коли при остановке регулирования всё читается. У 202х, кста, вообще нет пуска/стопа, и он тут в качестве примера не подходит.

dan75
17.10.2021, 06:12
Всем привет!
Имеется ТРМ212 для управления отоплением по уличной температуре. Автономно все работает. Подключились по 485 для чтения температуры улицы и подачи.
У нас получилось, что если на ТРМ выключаем автоматическое регулирование, то можем читать данные, если АВТО, то не только нет данных, но и еще шину 485 садит ТРМ.
Как нам мониторить ТРМ, при этом должен работать в режиме АВТО? Может что то не так делаем?

Чтобы сказать то, или не то делаете, надобно знать, что конкретно делаете. Какие регистры читаете? Не пытаетесь ли что-либо писать в прибор?

СергейНовосиб
22.10.2021, 06:54
Протестировал ТРМ212 на столе в разных вариациях, все работает. Почему на объекте происходили глючи, пока мне не понятно.

VaBo
22.10.2021, 12:59
Потому, что это ТРМ2хх
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29219