Просмотр полной версии : Долгий старт-загрузка-включение!?
Добрый день. Вот такая проблема через год эксплуатации ПЛК 110-220.60.Р-M (М02). После выключения питания станка на "продолжительное" время (ночь, и более , а также менее ) и последующем включении наблюдается долгий старт ПЛК. Индикаторы работа, сеть, питание, бат, входы и выходы не индицируют ни чего долгое время. Через 30-300 секунд (по разному в зависимости от продолжительности отключения вероятно), происходит "промаргивание" пару раз с интервалом 1-2 секунды индикатора "питание" и ПЛК запускается. Индикаторы: работа, питание, сеть и входа выхода индицирую нормальную работу. ПО запущено, работа в штатном режиме. При кратковременном (1- 15 минут) отключении питания запуск происходит гораздо раньше (11-19) секунд. Сталкивался кто с такой бедой? Очень вероятно что проблема аппаратная и грозит сервис.
kondor3000
14.10.2021, 10:46
Добрый день. Вот такая проблема через год эксплуатации ПЛК 110-220.60.Р-M (М02). После выключения питания станка на "продолжительное" время (ночь, и более , а также менее ) и последующем включении наблюдается долгий старт ПЛК. Индикаторы работа, сеть, питание, бат, входы и выходы не индицируют ни чего долгое время. Через 30-300 секунд (по разному в зависимости от продолжительности отключения вероятно), происходит "промаргивание" пару раз с интервалом 1-2 секунды индикатора "питание" и ПЛК запускается. Индикаторы: работа, питание, сеть и входа выхода индицирую нормальную работу. ПО запущено, работа в штатном режиме. При кратковременном (1- 15 минут) отключении питания запуск происходит гораздо раньше (11-19) секунд. Сталкивался кто с такой бедой? Очень вероятно что проблема аппаратная и грозит сервис.
Очень похоже на вспухшие электролиты в БП ПЛК, всрыть и посмотреть как минимум) Заменить и дальше работать как максимум)
Добрый день. Вот такая проблема через год эксплуатации ПЛК 110-220.60.Р-M (М02). После выключения питания станка на "продолжительное" время (ночь, и более , а также менее ) и последующем включении наблюдается долгий старт ПЛК. Индикаторы работа, сеть, питание, бат, входы и выходы не индицируют ни чего долгое время. Через 30-300 секунд (по разному в зависимости от продолжительности отключения вероятно), происходит "промаргивание" пару раз с интервалом 1-2 секунды индикатора "питание" и ПЛК запускается. Индикаторы: работа, питание, сеть и входа выхода индицирую нормальную работу. ПО запущено, работа в штатном режиме. При кратковременном (1- 15 минут) отключении питания запуск происходит гораздо раньше (11-19) секунд. Сталкивался кто с такой бедой? Очень вероятно что проблема аппаратная и грозит сервис.
Надо осмотреть БП ПЛК. Возможно вздулись электролитические конденсаторы.
Вскрытие показало что полусдох (частично разрушен) термистор на 2А по входу 220В до входного фильтра. Вопрос - почему? Бросок напряжения, частые включения- выключения, беда в емкостях? Попробуем определиться.