PDA

Просмотр полной версии : ОВЕН OPC Сервер



Сергей0629
13.10.2021, 16:08
Добрый день!
Задача следующего характера:
Есть Модем Метроника 100 счётчика Альфа, в нём прописывается IP и порт сервера и всё, в модем вставляется SIM-карта сети GSM.
"GSM/GPRS модем «Метроника X00» обеспечивает передачу данных в сети GPRS по стеку протоколов TCP/IP." - выдержка из мануала.
В качестве сервера выбрал ОВЕН OPC Сервер, но когда создаёшь устройство, то необходимо ввести IP клиента, но у нас его нет - это проблема 1.
В роли SCADA системы стоит WinCC Advanced.
Проблема 2 заключается в том, что при создании тэгов в WinCC Advanced и привязки к OPC серверу, автоматически запускается сервер OPC Сервер, SCADA видит кол-во тегов и тип данных, но сервер пишет ошибку подключения. Данные не меняются не в SCADA, не в OPC сервере.
У меня локальный комп, с адресом 192.168.0.159 (узнал через команду IPConfig), скрины во вложении.

Вопрос 1.
Возможно ли сделать обмен между модемом и OPC Сервер с помощью ОВЕН OPC Сервер, если у нас нет IP клиента?

Вопрос 2.
Почему SCADA видит OPC Сервер(при конфигурации тегов и она запускает сервер, то есть идёт обращение), а OPC Сервер пишет ошибку связи?

Подскажите, где я олень.
Спасибо!

melky
13.10.2021, 16:51
IP клиента это статический IP адрес, выданный сотовым оператором для SIM карты, втыкаемой в модем. Ну а так, надо доки модема ковырять, вдруг он умный

А еще возникает банальный вопрос, у счетчиков Альфа неужели Modbus, что вы к нему лепите горбатый OPC ?

Сергей0629
15.10.2021, 09:23
По протоколу TCP/IP у OPC Сервера кроме Modbus больше не чего нет...(
А что по поводу связи со скадой?

melky
15.10.2021, 10:00
Понятия не имею, что там у вас со Scada, какой смысл пытаться подключить устройство, не имеющее Modbus, и искать причину, почему ваша Scada не хочет работать с данным OPC ?

melky
15.10.2021, 10:06
Что касается модема, я глянул на его доки. Он умеет подключаться к Интернет и быть TCP клиентом. Но вот поддерживает ли такой режим работы Овен OPC тоже не имею представления. И опять же, если счетчик Alfa, имеющий какой-то открытый ANSI протокол (вряд ли тут речь о Modbus) то зачем пытаться скрещивать ужа с ежом непонятно?

А судя по вашему второму скрину вообще неясность. IP указываете собственный, а не модема?, порт указываете 502 а не тот, что указан в модеме для RS485. И протокол почему-то Modbus-RTU

лень устанавливать OPC сервер, не любитель я этой технологии, чтобы разобраться...