Просмотр полной версии : Прошу помощи в преобразовании сигналов на ПЛК150
StrelecRUS
13.10.2021, 15:57
Добрый день.
Прошу помощи в написании программы в CFC, понимаю что нечего там сложного нет, но не могу понять как это сделать.
Алгоритм таков: при замыкании 1 дискретного входа ПЛК на аналоговом выходе должно быть 4 вольта,
при замыкании 2 дискретного входа ПЛК на аналоговом выходе должно быть 6 вольт,
при замыкании 3 дискретного входа ПЛК на аналоговом выходе должно быть 8 вольт
Сильно не пинайте.
StrelecRUS
13.10.2021, 16:11
не все варианты расписаны
Может так: 1 вход xDI1 при включении на выходе yAO1 должно быть 4 вольта (переменная типа REAL), 2 вход xDI2 при включении на выходе yAO1 должно быть 6 вольт (переменная типа REAL), 3 вход xDI3 при включении на выходе yAO1 должно быть 8 вольт (переменная типа REAL), включатся будет только один из 3 входов, 2 или 3 не включатся физически
ferret_maybe
13.10.2021, 23:14
Может так: 1 вход xDI1 при включении на выходе yAO1 должно быть 4 вольта (переменная типа REAL), 2 вход xDI2 при включении на выходе yAO1 должно быть 6 вольт (переменная типа REAL), 3 вход xDI3 при включении на выходе yAO1 должно быть 8 вольт (переменная типа REAL), включатся будет только один из 3 входов, 2 или 3 не включатся физически
Через блок Move, входам Enable присвойте значения дискретных входов и значения констант напряжения сохраняйте в выход yAO1.
ferret_maybe
13.10.2021, 23:15
Может так: 1 вход xDI1 при включении на выходе yAO1 должно быть 4 вольта (переменная типа REAL), 2 вход xDI2 при включении на выходе yAO1 должно быть 6 вольт (переменная типа REAL), 3 вход xDI3 при включении на выходе yAO1 должно быть 8 вольт (переменная типа REAL), включатся будет только один из 3 входов, 2 или 3 не включатся физически
Через блок Move, входам Enable присвойте значения дискретных входов и значения констант напряжения сохраняйте в выход yAO1.
StrelecRUS
14.10.2021, 08:36
Через блок Move, входам Enable присвойте значения дискретных входов и значения констант напряжения сохраняйте в выход yAO1.
Вот так ? 57443
И что надо подключать к выходу ENO
kondor3000
14.10.2021, 09:40
Вот так ? 57443
И что надо подключать к выходу ENO
Можно и так, только привыкайте писать REAL с точкой, надо 4.0
К выходу ENO, можно подключить следующий блок MOVE, если нужна цепочка или ничего.
StrelecRUS
14.10.2021, 11:30
Огромное спасибо всем, всё заработало.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot