Всем доброе утро. Вот, прошу подсказать - чего я не понимаю.

Нет обмена между СПК110 (прошивка 5.472) и МВ110-224.16Д (прошивка 1.11)
CoDeSys 3.5 SP11Path5 Hotfix4 таргет-файл 3.5.4.0
Шаблоны модулей Мх110 версии 3.5.4.13
Компонент Modbus Master, COM Port версии 3.5.5.0

При этом связь с МВ110-224.8А есть, и с МУ110-224.16Р есть. Конфигурация МВ110-224.16Д проходит нормально, а работать с СПК не хочет.
Как будто бы что-то с чем-то не совпадает, но что?

Ошибок при компиляции не возникает, но есть предупреждение 57421, как раз вроде бы про модбас порт.

Евгений Кислов
13.10.2021, 07:52
Всем доброе утро. Вот, прошу подсказать - чего я не понимаю.

Нет обмена между СПК110 (прошивка 5.472) и МВ110-224.16Д (прошивка 1.11)
CoDeSys 3.5 SP11Path5 Hotfix4 таргет-файл 3.5.4.0
Шаблоны модулей Мх110 версии 3.5.4.13
Компонент Modbus Master, COM Port версии 3.5.5.0

При этом связь с МВ110-224.8А есть, и с МУ110-224.16Р есть. Конфигурация МВ110-224.16Д проходит нормально, а работать с СПК не хочет.
Как будто бы что-то с чем-то не совпадает, но что?

Добрый день.
Выложите скриншот конфигурации модуля и проект CODESYS.
После конфигурации модуля вы перезагружаете его по питанию?

БелУрал
13.10.2021, 07:56
Да, по питанию перезагружаю.
Из трёх модулей проблема только с одним

БелУрал
13.10.2021, 07:57
Вот проект

БелУрал
13.10.2021, 08:03
Это конфигурация МВ110-224.16Д

Евгений Кислов
13.10.2021, 08:19
Это конфигурация МВ110-224.16Д

На скриншоте видно, что выбранный протокол обмена - ОВЕН (предпоследняя строчка).
Поменяйте на Modbus RTU.
Не забудьте перезагрузить модуль по питанию после этого.

БелУрал
13.10.2021, 10:22
На скриншоте видно, что выбранный протокол обмена - ОВЕН (предпоследняя строчка).
Поменяйте на Modbus RTU.
Не забудьте перезагрузить модуль по питанию после этого.

Спасибо, поменял протокол и связь работает.
Без вас этим вопросом занимался бы до завтра, минимум ;)