PDA

Просмотр полной версии : Работа ПР102 и панели Weintek cmt2108x



W1nn1ep00h
13.10.2021, 07:25
Всем доброго дня. Поставили задачу подружить два данных девайса. До этого Овен ПР102 и Weintek вместе не обвязывал. В интернете, тоже особо много инфы не нашел по этому поводу. Может кто поделится ссылками, как быстро их подружить по modbus, без лишних танцев с бубном.
За ранее благодарен.

bayk
13.10.2021, 08:23
Или в этом разделе или в среде программирования ол только недавно была аналогичная тема. Посмотрите внимательно. Ну хоть на сл. Страницу перейдите. А по факту нечего там соединять. Все прекрасно работает почти без танцев с бубном, разве что у вейнтека функция 03 вызывает команду модбас 04, и наоборот. В пр102 создаёте нужные сетевые регистры и готово. Панелью читаете все что вам нужно. Если правильно помню, то в панели адресация тоже десятичная. Написал номер решистра и готово. Биты читаете дописывая в панели после номера регистра номер бита в двухзначном виде. Если регистр 512, то 2-й бит в лампу читаете как 51202

Serg290
17.10.2021, 11:32
Что у Вас конкретно не получается?

melky
17.10.2021, 11:49
разве что у вейнтека функция 03 вызывает команду модбас 04, и наоборот.

Вы это серьезно? а в остальном Modbus по другому? :)

petera
17.10.2021, 13:10
to bayk
Не путайте ссылки 4х и 3х c функциями (командами) Modbus
https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=12621&d=1397777586

bayk
17.10.2021, 14:03
to bayk
Не путайте ссылки 4х и 3х c функциями (командами) Modbus

я не путаю, но это блин нелогично!!

melky
17.10.2021, 16:04
да, нелогично, что ссылка адреса 4x а команду сделали 0x03 и наоборот, могли бы сделать, чтобы совпадало. Но что есть, то есть.

kondor3000
18.10.2021, 16:19
Или в этом разделе или в среде программирования ол только недавно была аналогичная тема. Посмотрите внимательно. Ну хоть на сл. Страницу перейдите. А по факту нечего там соединять. Все прекрасно работает почти без танцев с бубном, разве что у вейнтека функция 03 вызывает команду модбас 04, и наоборот. В пр102 создаёте нужные сетевые регистры и готово. Панелью читаете все что вам нужно. Если правильно помню, то в панели адресация тоже десятичная. Написал номер решистра и готово. Биты читаете дописывая в панели после номера регистра номер бита в двухзначном виде. Если регистр 512, то 2-й бит в лампу читаете как 51202

Там ещё, если панель Мастер, адресация идёт +1. Не зная, можно никогда не настроить ничего)
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12914&page=2

bayk
19.10.2021, 23:36
Там ещё, если панель Мастер, адресация идёт +1. Не зная, можно никогда не настроить ничего)
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12914&page=2
не обязательно смотря какой драйвер модбас ты в панели выберешь! там есть и с нуля и с 1.