PDA

Просмотр полной версии : МСД-200 и странный таймаут



dikens3
11.10.2021, 19:44
Оборудование: МСД-200, ПЛК63, ПЛК110-32, МВ110-224.
Задача: Архивировать требуемые данные с каждого оборудования с помощью МСД-200.
Связь: Всё по RS-485. 115200 ....
Адреса и данные: МСД-200,RS-2 приборы: адрес 15 (Фото 1, Фото 2 прилагаются) На фото МСД отключена.
ПЛК63: Адрес 16 (Несколько регистров подряд в группе)
ПЛК110-32: Адрес 5 (1 регистр) (фото)
МВ110: Опрос входов (1 регистр)

Вопрос: При опросе позиции 12 (первого обращения к ПЛК110 всегда таймаут.) 13 и 14 работают и выдают данные.
Пробовал всякое.
Например делал позицию №1 копией №12 со сдвигом вниз. Тогда появляется таймаут у 1й и 13й (бывшей 12) позиций. Сразу у 2-х.
МСД - последняя прошивка.

Не встречался такой глюк? Может конечно с ПЛК что-то.

P.S. Оборудования под рукой пару дней не будет, конфигурации есть, доступа нет.

Пантелеев Дмитрий
12.10.2021, 09:27
Напишите на support@owen.ru. В описании вышлите ссылку на этот пост . Вышлю новую прошивку. Попробуете ее.

dikens3
20.10.2021, 23:43
Жаль что игнорируете проблему.

keysansa
20.10.2021, 23:59
Жаль что игнорируете проблему.

Да, с МСД игнорируют обращения. Я 2 года ждал новой прошивки. Проблема, соответственно, была решена другими вендорами.

Пантелеев Дмитрий
21.10.2021, 09:36
Жаль что игнорируете проблему.

Добрый день. Прошивку выслал Вам в ответном письме в тот же день.
Проблема не игнорируется. Жду обратную связь.

dikens3
21.10.2021, 17:24
Добрый день. Прошивку выслал Вам в ответном письме в тот же день.
Проблема не игнорируется. Жду обратную связь.

Процесс с моей стороны:
1. Создал тему о проблеме на форуме.
2. Увидел Ваш ответ и написал на Support.
3. На следующий или через день написал с другого E-Mail.
4. Вы спросили: Что у Вас тоже аналогичная проблема? ... и т.д.
5. Я ответил, что это я, но с другого E-Mail.
Далее тишина.

Видимо ничего не пришло, Вышлите снова на 119@....

Пантелеев Дмитрий
22.10.2021, 09:21
57632
В настройках укажите задержку ответа примерно число 10-20 мс.

Саму прошивку так же прикладываю сюда.

dikens3
25.10.2021, 10:49
Сменил прошивку МСД-200 (1.51->1.56)
Всё заработало.

Странности были - ПЛК63 постоянно перезагружался (базовые настройки). При отключении питания МСД, ПЛК63 нормально работал.
Снова перепрошил МСД-200. Всё нормально работает с задержкой 20. 10 не работает.

Спасибо за решение.

dikens3
26.10.2021, 07:54
Чтобы не плодить темы последний вопрос по МСД-200:
Корректировка времени накопительная или это всегда указанное значение?


Например дано:
Часы убегают примерно на 65 секунд вперёд за 24 часа.

Вариант 1:
Я корректирую время на -600.
Позднее уточняю, что получилось и корректирую ещё на -50.
Итого -650

Вариант 2:
Я корректирую время на -600.
Позднее уточняю, что получилось и корректирую -650.
Итого - 650

Пантелеев Дмитрий
26.10.2021, 09:24
Чтобы не плодить темы последний вопрос по МСД-200:
Корректировка времени накопительная или это всегда указанное значение?

Добрый день. Корректировка имеет накопительный характер. Первый вариант правильный.