zakhar81
08.10.2021, 09:36
Ну и 531 ошибка при компиляции пустого проекта)))
Судя по всему из за отсутствия библиотек

zakhar81
08.10.2021, 09:37
Библиотеки

zakhar81
08.10.2021, 09:39
Установленные пакеты

zakhar81
08.10.2021, 09:42
Проект
Он пустой, даже переменных нет в пользовательской программе, на один выход только настроен генератор, но это не суть

zakhar81
08.10.2021, 09:43
Куда смотреть и какие библиотеки устанавливать/переустанавливать и от куда их брать?

zakhar81
08.10.2021, 09:46
Информация о версии

zakhar81
08.10.2021, 09:47
Таргет файлы (пакеты) и библиотеки скачаны сегодня с вашего сайта

Евгений Кислов
08.10.2021, 10:26
Добрый день.
Вы скачали CODESYS V3.5 SP14 Patch 3, а таргеты - от версии CODESYS V3.5 SP16 Patch 3.
Вам нужно скачать и установить пакет таргет-файлов 3.5.14.30-10.

zakhar81
11.10.2021, 09:39
Спасибо за подсказку, упустил этот момент, сорри
Прошиву ПЛК тоже обновить нужно из таблички - 1.3.0309.1257, что на сайте в одной строке с тем пакетом таргетов что скачивал и установил для SP14?

Евгений Кислов
11.10.2021, 09:42
Спасибо за подсказку, упустил этот момент, сорри
Прошиву ПЛК тоже обновить нужно из таблички - 1.3.0309.1257, что на сайте в одной строке с тем пакетом таргетов что скачивал и установил для SP14?

Это зависит от того, какая у вас в данный момент версия прошивки.
Вот тут есть выбиратор для подбора версий ПО:
https://owen.ru/product/codesys_v3

zakhar81
12.10.2021, 06:44
Версия прошивки plc210 1.2.0721.0832
Выбиратор показал, что нужна 3.5.14.30-09 версия таргет файлов, а я скачал с сайта и установил 3.5.14.30-10
Получается нужно все таки установить пакет 3.5.14.30-09?
А прошивку контроллера не стоит менять на более свежую?

Евгений Кислов
12.10.2021, 07:24
Получается нужно все таки установить пакет 3.5.14.30-09?


Вам подойте и 3.5.14.30-10.


А прошивку контроллера не стоит менять на более свежую?

Зависит от ваших потребностей.

zakhar81
09.11.2021, 19:06
Вопрос не много не по теме данного топика но все же
Скажите пожалуйста а можно в CS 3.5 как то генерировать автоматом список переменных для программы от источников данных, ну типа какого нибудь драг эн дропа от источников, таких как внешние сетевые или от модулей ввода вывода и т.п. Чтобы вручную не набивать список в программе а потом соотнесение делать, это отнимает много времени. Или типа как при создании блока в SFC программе создается структура с именами/свойствами связанными с пинами этого блока, только опять же по источникам данных чтоб.
Искал информацию по этому поводу, но так ни где и не нашел, если такое сть ткните пожалуйста.

Евгений Кислов
09.11.2021, 20:41
Вопрос не много не по теме данного топика но все же
Скажите пожалуйста а можно в CS 3.5 как то генерировать автоматом список переменных для программы от источников данных, ну типа какого нибудь драг эн дропа от источников, таких как внешние сетевые или от модулей ввода вывода и т.п. Чтобы вручную не набивать список в программе а потом соотнесение делать, это отнимает много времени. Или типа как при создании блока в SFC программе создается структура с именами/свойствами связанными с пинами этого блока, только опять же по источникам данных чтоб.
Искал информацию по этому поводу, но так ни где и не нашел, если такое сть ткните пожалуйста.

В данный момент удобного способа для решения такой задачи нет.
В SP18 запланирована поддержка доступа к каналам компонентов без привязки переменных.

57873

SA104
04.12.2021, 04:37
Доброго времени
Помогите пож. разобраться с проблемой
ПЛК 210 CS-03 3.5.14.36
Стали тормозить дискретные входы - время реакции на вход до 5 сек.
В Codesys при подключении к контроллеру вижу, что периодически выдает ошибку - связь CPU с устройством для RightSide-03
переменная Application.TargetVars.stRightSide.xSystemBusLink становится FALSE
тикает счетчик ошибок Application.TargetVars.stRightSide.udiSystemBusErr or
В это время контроллер не реагирует на изменение состояния дискр. входов.
С чем это может быть связано?

Остальные устройства в проекте - панель weintek и несколько модулей - опрашиваются нормально, без ошибок.

Евгений Кислов
04.12.2021, 04:49
Доброго времени
Помогите пож. разобраться с проблемой
ПЛК 210 CS-03 3.5.14.36
Стали тормозить дискретные входы - время реакции на вход до 5 сек.
В Codesys при подключении к контроллеру вижу, что периодически выдает ошибку - связь CPU с устройством для RightSide-03
переменная Application.TargetVars.stRightSide.xSystemBusLink становится FALSE
тикает счетчик ошибок Application.TargetVars.stRightSide.udiSystemBusErr or
В это время контроллер не реагирует на изменение состояния дискр. входов.
С чем это может быть связано?

Остальные устройства в проекте - панель weintek и несколько модулей - опрашиваются нормально, без ошибок.

Добрый день.
С какой периодичностью возникает эта ошибка?
Сколько ошибок накапливается за час?

Примеры возможных причин ошибок связи между CPU и платой - помехи и вибрация.
Возможно, в вашем случае происходит что-то иное - надо разбираться.

Предоставьте в понедельник в первой половине дня удаленный доступ - посмотрим, в чем может быть дело.

SA104
04.12.2021, 07:45
Добрый день.
С какой периодичностью возникает эта ошибка?
Сколько ошибок накапливается за час?

Примеры возможных причин ошибок связи между CPU и платой - помехи и вибрация.
Возможно, в вашем случае происходит что-то иное - надо разбираться.

Предоставьте в понедельник в первой половине дня удаленный доступ - посмотрим, в чем может быть дело.

Ошибка в импульсном режиме появляется с периодом 5 сек примерно
Т.е. 5 сек нормально работает, 5 сек ошибка висит и счетчик тикает , минут за 20 несколько тысяч ошибок набегает.
Насчет вибрации и помех - да, в цехе этого полно, но на объекте, куда шкаф отправлять будем, скорее всего еще хуже дела обстоят..
За предложение помочь, Спасибо. В пнд напишу в лс