Просмотр полной версии : СИ8 + ПЕ210
Добрый день.
Есть два прибора СИ8 и ПЕ210-230.
Соединил их тремя проводами А к А, В к В и земля к земле.
на ПЕ210 горит зеленый питание, мигает Ethernet и RS-485.
Пинг по локальной сети проходит - т.е. шлюз видно.
Не знаю как посмотреть видно ли шлюз снаружи, но индикация Ethernet мигает значит сконектился.
Создал в клоуте новый прибор.
Нет прибора СИ8 есть СИ30 - какой заводить?
И в облаке пишет Ошибка: 255
Подключал и СИ30 и Произвольный прибор Modbus
Подскажите как быть?
Нет связи с прибором.
A.Simonov
07.10.2021, 12:57
Добрый день.
Есть два прибора СИ8 и ПЕ210-230.
Соединил их тремя проводами А к А, В к В и земля к земле.
на ПЕ210 горит зеленый питание, мигает Ethernet и RS-485.
Пинг по локальной сети проходит - т.е. шлюз видно.
Не знаю как посмотреть видно ли шлюз снаружи, но индикация Ethernet мигает значит сконектился.
Создал в клоуте новый прибор.
Нет прибора СИ8 есть СИ30 - какой заводить?
И в облаке пишет Ошибка: 255
Подключал и СИ30 и Произвольный прибор Modbus
Подскажите как быть?
Нет связи с прибором.
Добрый день.
В облаке нет прибора СИ8 так как он облаком не поддерживается, к сожалению.
A.Simonov
07.10.2021, 13:04
Что делать?
Ну если нужно подключить его к облаку любой ценой, то это можно сделать через ПЛК. Вот пример:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Examples/06_Owen/01_PLC1xx+SI8_OWEN.zip
P.S. ПЛК опрашивает СИ8 по протоколу ОВЕН, а уже сам ПЛК добавляется в облако.
Если только купили, то стоит попробовать вернуть СИ8 назад и купить СИ30 (если, конечно, интересующий вас функционал можно на СИ30 реализовать)
А могу ли я опрашивать ПЕ210 по сети каким либо образом? IP я его же вижу и отвечать он должен...
A.Simonov
07.10.2021, 15:06
А могу ли я опрашивать ПЕ210 по сети каким либо образом? IP я его же вижу и отвечать он должен...
Не очень понятно, что именно вы хотите получить от ПЕ210.
ПЕ210 просто ретранслирует запросы от облака к опрашиваемому прибору в сети RS485 и передает данные обратно.
Если нужен конвертер протоколов, то это к МКОН
https://owen.ru/product/mkon
Вместо облака самому опрашивать ПЕ210, снимать показания и передавать дельше.
A.Simonov
07.10.2021, 17:06
Для этих целей предназначен МКОН а не ПЕ210
https://owen.ru/product/mkon
ПЕ210 только в облако умеет передавать данные.
Приобрели СИ30.... толку ни какого, в облаке не отображаются параметры.
Что не так делаю?
Текущий идентификатор 37709210134001831
Тип прибора СИ30 реверсивный счетчик импульсов
Новый идентификатор
Заводской номер 37709210134001831
Название прибора си30
Категории
Часовой пояс GMT+7:00
Время на странице прибора будет смещаться в зависимости от часового пояса.
Время хранения архива 90 дней
Не более 90 дней
"Оперативный" период опроса 60 сек
Интервал опроса оперативных параметров
"Конфигурационный" период опроса 60 сек
Интервал опроса конфигурационных параметров
"Управляющий" период опроса 60 сек
Интервал опроса управляемых параметров
Период отсутствия данных 300 сек
Значение должно быть больше минимального интервала опроса параметров
Cкорость COM-порта 9600
Аппаратное RTS/CTS согласование
Использовать аппаратное RTS/CTS согласование при обмене через RS-232.
Настройка COM-порта 8N1
Адрес в сети 1 - 2-байтовое десятеричное число
Таймаут между символами 100 мс
Таймаут всего сообщения 100 мс
Протокол Modbus RTU
Текущий идентификатор 37709210134001831
Тип прибора СИ30 реверсивный счетчик импульсов
Заводской номер 37709210134001831
Название прибора си30
Время хранения архива 90 дней
Не более 90 дней
"Оперативный" период опроса 60 сек
"Конфигурационный" период опроса 60 сек
"Управляющий" период опроса 60 сек
Период отсутствия данных 300 сек
Cкорость COM-порта 9600
Настройка COM-порта 8N1
Адрес в сети 1
Таймаут между символами 100 мс
Таймаут всего сообщения 100 мс
Протокол Modbus - RTU
A.Simonov
08.11.2021, 17:12
Текущий идентификатор 37709210134001831
Тип прибора СИ30 реверсивный счетчик импульсов
Заводской номер 37709210134001831
Название прибора си30
Время хранения архива 90 дней
Не более 90 дней
"Оперативный" период опроса 60 сек
"Конфигурационный" период опроса 60 сек
"Управляющий" период опроса 60 сек
Период отсутствия данных 300 сек
Cкорость COM-порта 9600
Настройка COM-порта 8N1
Адрес в сети 1
Таймаут между символами 100 мс
Таймаут всего сообщения 100 мс
Протокол Modbus - RTU
Добрый день.
А проблема какая?
Ошибка 255?
Если ошибка 255, то скорее всего что-то с сетевыми настройками или подключением не так.
По умолчанию в приборах ОВЕН 16-ый адрес.
Точно ли у вас 1-ый адрес?
Добрый.
Ошибки не выдает.
Порядковый номер сменил на первый, да по умолчанию стоял 16.
В клоуде не подгружается состояние прибора.
На ПЕ210 - горит питание, моргает интернет, но не моргает RS-485, значит проблема в нем. Провода прозвонил, обрыва нет. "А" к "А", "В" к "В" и земля к земле.
Остаются настройки в шлюзе...
А где в шлюзе настраивается 8n1?
57863
Пишет что прибор не на связи - конечно, потому что нету синхронизации по RS-485.
Снизил скорость до 4800... на приборе и в облаке.
Ничего.
Алексеев Савр
09.11.2021, 09:21
57863
Пишет что прибор не на связи - конечно, потому что нету синхронизации по RS-485.
Снизил скорость до 4800... на приборе и в облаке.
Ничего.
Добрый день.
Сетевые настройки СИ30 какие выставлены?
скорость - 4800.
data bits - 1
parity - 0
stopbits - 0
lengthaddr - 0
base addr - 1
ну и остальное по умолчанию
скорость - 4800, остальные по умолчанию.
скорость вернул - 9600
длина слова - 8
паритет - no
кол-во стоп бит - 1
базовый адрес прибора - 1
Длина сетевого адреса - 8
Задержка ответа - 0
не перемигивается RS-485, я уже приборы рядом положил, друг с дружкой, что бы длина кабеля и помехи не играли роли.
Алексеев Савр
09.11.2021, 13:03
скорость вернул - 9600
длина слова - 8
паритет - no
кол-во стоп бит - 1
базовый адрес прибора - 1
Длина сетевого адреса - 8
Задержка ответа - 0
не перемигивается RS-485, я уже приборы рядом положил, друг с дружкой, что бы длина кабеля и помехи не играли роли.
У Вас есть преобразователь интерфейсов (например АС4)?
Есть возможность опросить Си30 напрямую (например с помощью Owen OPC Server)?
Ну опрашивается. Видно параметры...
57868
Алексеев Савр
09.11.2021, 13:57
Ну опрашивается. Видно параметры...
57868
Опрашиваете по Modbus?
Алексеев Савр
10.11.2021, 09:21
Modbus RTU
57869
Добрый день.
Ответил в личку.