Alex@gtk
01.10.2021, 14:11
Приветствую.
приобрели 2 ПР-100-24.1208.03.1, пытаюсь через RS485 вход достучаться (через Owen Logic), пишет Прибор не подключен. Адаптер USB/RS485: и Болид пробовал, и noname Китай (но другие устройства работают с ним). В настройках порта перепроверил все... есть ли скрытые фишки? Owen Logic последней версии

IVM
01.10.2021, 14:22
Приветствую.
приобрели 2 ПР-100-24.1208.03.1, пытаюсь через RS485 вход достучаться (через Owen Logic), пишет Прибор не подключен. Адаптер USB/RS485: и Болид пробовал, и noname Китай (но другие устройства работают с ним). В настройках порта перепроверил все... есть ли скрытые фишки? Owen Logic последней версии

С каких это пор ПР100 можно программировать в OL по RS-485 ?

Ревака Юрий
01.10.2021, 14:23
Приветствую.
приобрели 2 ПР-100-24.1208.03.1, пытаюсь через RS485 вход достучаться (через Owen Logic), пишет Прибор не подключен. Адаптер USB/RS485: и Болид пробовал, и noname Китай (но другие устройства работают с ним). В настройках порта перепроверил все... есть ли скрытые фишки? Owen Logic последней версии

Добрый день. Не очень понятно, куда и как Вы стучитесь, по связи есть тут https://www.youtube.com/watch?v=CTsO24DD6pc примеры в разных режимах.

ps Если Вы хотите запрограммировать, то это не поддержано, Вам нужен просто кабель USB.

kondor3000
01.10.2021, 14:26
Приветствую.
приобрели 2 ПР-100-24.1208.03.1, пытаюсь через RS485 вход достучаться (через Owen Logic), пишет Прибор не подключен. Адаптер USB/RS485: и Болид пробовал, и noname Китай (но другие устройства работают с ним). В настройках порта перепроверил все... есть ли скрытые фишки? Owen Logic последней версии

Вы руководство по эксплуатации вообще открывали? Пора научиться.
57264 57265

Alex@gtk
01.10.2021, 14:27
по USB кабелю программирую, через USB связь есть и проблем нет, но мне надо потом на ПК в скаде смотреть и изменять параметры

Андрей Посохов
01.10.2021, 14:50
по USB кабелю программирую, через USB связь есть и проблем нет, но мне надо потом на ПК в скаде смотреть и изменять параметры

Добрый день.
Чем проверяете, какая программа?
Какие параметры в ней?
Соответствуют с настройками ПР100?
Какие параметры пытаетесь опросить?

Было бы хорошо посмотреть скриншоты всех настроек.

capzap
01.10.2021, 14:57
Добрый день.
Чем проверяете, какая программа?
Какие параметры в ней?
Соответствуют с настройками ПР100?
Какие параметры пытаетесь опросить?

Было бы хорошо посмотреть скриншоты всех настроек.
Боюсь он пока не понимает разницы между программированием ПР и опросом СКАДой по модбас.
Нужно просить разъяснить фразу
пытаюсь через RS485 вход достучаться (через Owen Logic) а не про настройки спрашивать

Alex@gtk
02.10.2021, 05:18
Боюсь он пока не понимает разницы между программированием ПР и опросом СКАДой по модбас.
Нужно просить разъяснить фразу а не про настройки спрашивать

приветствую.
через USB кабель я залил программу управления климатом. сделал настройки прибора (скрин в приложении). чтобы иметь удаленный доступ к ПР и получать данные о климате в помещении а так же для удаленного управления оборудованием я хотел бы соединиться по RS и в SCAD программе все это отображать/контролировать. но удаленно соединиться через RS не получается. Пробовал и с функцией онлайн отладка в Owen Logic, и через Master OPC и через Owen Opc Server. выдает ошибку открытия порта. пробую этот же адаптер с теми же настройками на ТРМ и на МВ110, все работает.

capzap
02.10.2021, 07:42
и где скрин с отображением какой адрес слейва опрашивается ОРС сервером? Почему в ПР стоит скорость 115200 а в ОРС 9600?

melky
02.10.2021, 09:28
и еще = положения галочек Старшим регистром, байтом вперед для Slave не действуют, это настройки когда ПР мастер.

keysansa
02.10.2021, 20:37
На устройстве (ПР100) есть переключатель (Run/Stop). Скорее всего он у вас в положении Stop.