PDA

Просмотр полной версии : МВ210-101 нет показаний с датчиков



Alexml
26.09.2021, 06:24
Здравствуйте!

Есть в работе модуль МВ210-101 с подключенными датчиками температуры ДТС 324 pt100 -60..+250 (2,3 каналы) и токовым датчиком вибрации КД6407-13.

При эксплуатации модуля, в кабеле датчика вибрации образовалось КЗ, при этом все три канала аналогово модуля были в аварии. При отключении кабеля датчика вибрации от канала модуля, каналы с датчиками температуры стали показывать корректные значения.

После восстановления кабеля датчика вибрации, он был установлен обратно на 4ый канал модуля, но показания не появлялись при отслеживании значений на каналах.
Удалось получить значения с датчика, переставив его на 6ой канал модуля(dip переключатель для токового датчика переведен при этом только на 6 канале), но датчики температуры на 3ем и 2ом каналах при этом не показывают значения!

Ошибка на этих каналах "Измеренное значение слишком мало". Датчики ДТС 324 pt100 расключены по 3х проводной схеме.

подскажите пожалуйста какую диагностику модуля в таком случае сделать?


57172

57173

krollcbas
26.09.2021, 10:49
Можно только советовать, так как вы дали урезанные картинки.
Диагностировать нужно сначала мультиметром что и как подключаете

Попробуйте датчик принести к модулю и подключить напрямую.
Обязательно проверяйте сопротивление. Если PT100, то ищите 107Ом где-то.
ставьте на винты 1 и 2, а между 2 и R - перемычка. Так подключите по двупроводной схеме. Упрощайте, если не идет. Можно канал проверить и резистором

e.filatov
27.09.2021, 10:26
Предполагаю, что каналам 2,3 немного больно. Уже приходили пользователи с подобными проблемами. Отправляли в ремонт.