PDA

Просмотр полной версии : Один датчик на 3 ПР200



dsin
24.09.2021, 14:04
Прошу консультации у специалистов.
Задача: Есть три ПР200 на трех этажах. Хочу, чтобы они показывали на экране (Это уже все работает) 4 температуры. Три по этажам и одна уличная. А покупать 12 датчиков не хочется, хочется обойтись четырьмя.
Вопрос: Допустимо ли подключать один датчик ДТС125Л параллельно экранированным проводом к трем ПР200? Нужны ли какие-либо компенсационные схемы, если возможно такое подключение?

petera
24.09.2021, 14:50
Значения температур можно передавать по сети Модбас в любых комбинациях
Соединить ПРки в сеть, одна мастер остальные две - слейвы.

ЗЫ.
Если ПР200 без интерфейсов, можно докупить https://owen.ru/product/pr_ip485

dsin
24.09.2021, 15:37
А если они на разных этажах? Я просто пока рассматривал индивидуальные ПРки, никак не связанные друг с другом

dsin
24.09.2021, 15:39
У меня пока одна только, докуплю остальные, просто с модбасом еще ничего не делал пока, хотя понимаю, что возможностей море.
Но у нее RS-485 есть

melky
24.09.2021, 15:52
Если планируете опрашивать каким-то ПО, то в одну ПР 2 интерфейса, в остальные по 1-му. Ну это если вы в количество переменных влезете конечно. Иначе во все по 2-а интерфейса и опрашивать каждую по отдельности а их между собой, чтобы Т улицы показывать на каждой и передавать в другие.

ПР сразу с интерфейсами покупать выгоднее, чем докупать интерфейсы.

Для подключения со стороны ПО можно взять интерфейсы Ethernet или Wi-Fi у "сами знаете кого" :)

dsin
24.09.2021, 15:57
Планировал пока просто на экраны ПР выводить. Вроде работает. Датчики только не подключены, потому показывает -99,9

Сергей0308
24.09.2021, 18:02
Планировал пока просто на экраны ПР выводить. Вроде работает. Датчики только не подключены, потому показывает -99,9

Так, мне кажется неправильно показывает, наверно лучше, чтобы в таких случаях вместо значения температуры появлялась надпись, типа: "обрыв датчика", я правильно понимаю, что у вас датчики температуры с нормирующим преобразователем и выходом 4-20 мА?
И, как бы налицо раздвоение личности: значит по сетевому интерфейсу нельзя, реле на разных этажах, никак не связаны. А токовый сигнал тянуть - это другое, не считается, насколько смог понять!

dsin
02.12.2021, 19:07
Датчики ДТС125Л-50М.В3.60

keysansa
02.12.2021, 20:31
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=16777
Есть разветвители 1*4 4..20мА у многих производителей, что бы не зависеть от обрыва линии. Работают нормально.

Сергей0308
02.12.2021, 20:37
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=16777
Есть разветвители 1*4 4..20мА у многих производителей, что бы не зависеть от обрыва линии. Работают нормально.

Так у него, насколько понимаю, просто ТС, тогда ему для начала 4 нормирующих преобразователя надо!

dan75
03.12.2021, 09:08
Так у него, насколько понимаю, просто ТС, тогда ему для начала 4 нормирующих преобразователя надо!

Можно взять ДТС125И, ежели на то пошло. Но экономии не получится. Всё ж 12 обычных ДТС125 -- самый простой варик, хоть и некрасивый.

keysansa
06.12.2021, 19:53
Так у него, насколько понимаю, просто ТС, тогда ему для начала 4 нормирующих преобразователя надо!

У ПР200 вроде 0..10В или 0..20мА только.
ЗЫ. Работал только с ПР100.

Сергей0308
06.12.2021, 20:18
У ПР200 вроде 0..10В или 0..20мА только.
ЗЫ. Работал только с ПР100.

Нет, может работать и в режиме измерения сопротивления, если Вы об этом?!
Но Вы поймите эти входа не заточены для работы с ТС, для точных измерений нужна специальная "заточка", используют малый стабильный ток для измерения сопротивления для уменьшения саморазогрева ТС вследствие протекания тока и компенсация сопротивления проводов, ничего подобного в ПР нет!

keysansa
06.12.2021, 21:21
Нет, может работать и в режиме измерения сопротивления, если Вы об этом?!
Но Вы поймите эти входа не заточены для работы с ТС, для точных измерений нужна специальная "заточка", используют малый стабильный ток для измерения сопротивления для уменьшения саморазогрева ТС вследствие протекания тока и компенсация сопротивления проводов, ничего подобного в ПР нет!

Да, я много работал с 8AI, понимаю, о чем вы говорите. И считаю не совсем правильным подходом OWEN к универсальным входам. Они ничего правильно делать не умеют. Лично моя боль - это "выгорание" 8AI при частичном использовании их входов на Pt100 и 4..20mA. И те и те, перестают правильно показывать.