PDA

Просмотр полной версии : GPRS - (ПЛК100+ПМ01) ведущий и (ПЛК100 + ПМ01) ведомый



konst_smn
23.09.2021, 15:37
Вопрос к службе технической поддержки и опытным практикам - будет ли работать предлагаемая мной система.
В составе АСУ ТП работает установка, с которой снимаются параметры и передаются на оборудование, работающее на расстоянии порядка 5 км. По данным заказчика - радиосвязь будет невозможно обеспечить из-за рельефа, но сотовая связь есть. Проект бюджетный, выехать на обследование в силу этого не можем.
По этой причине, после анализа различных вариантов, выбрано следующее решение.
1) На установке, с которой получаем параметры, работает пара приборов - ПЛК100 + ПМ01, которая устанавливает соединения с GPRS провайдера сотовой сети и имеет статический адрес, при этом является ведомым устройством с использованием протокола Modbus TCP;
2) На оборудовании, которое использует параметры с установки, работает пара приборов - ПЛК100 + ПМ01, которая устанавливает соединения с GPRS провайдера сотовой сети и не имеет статического адреса, при этом является ведущим устройством с использованием протокола Modbus TCP;
3) Контроллер "ведущей" пары периодически запрашивает данные у "ведомой" пары и использует их в алгоритме управления. При необходимости "ведущий" контроллер восстанавливает разорванное соединение. Если соединения нет длительное время, это тоже соответствующим образом влияет на управление оборудованием.
Читая темы форума увидел, что кто-то использовал имеющиеся библиотеки для подобного режима, но, к сожалению, не сделал закладки и никак не могу вновь найти эти материалы.
Повторю, хочу реализовать простейшую систему без клиентов-серверов-пробросок портов-VPNов - типа проводной системы, максимально понятную.
Вопросы:
1) Обеспечивает ли ПЛК100, по Вашей оценке, имеющимися у него аппаратными средствами и библиотеками такую работу, или же нужно выбрать другой, более современный контроллер, типа ПЛК110[M02]?
2) Какие библиотеки порекомендуете для работы, и какова, по вашему, стабильность работы этих библиотек? Если для ПЛК100 таких библиотек нет, то какие есть для ПЛК110[M02]&
3) Возможно, кто-то подскажет ссылки на темы с обсуждением подобных аспектов?

krollcbas
23.09.2021, 23:49
Контроллеры, опыт с ПЛК100 есть конечно, он не самый радужный. Изделие хоть и более дешевое чем ПЛК110[M02], но работает с некоторыми оказиями, которые удаленно не решаются. Бывало зависало, требовалась перезагрузка. Скорость, особенности работы с ним - мое мнение либо отказывайтесь от идеи, либо делайте на ПЛК110[M02]. Лучше иметь некоторую избыточность, чем недостаточность. Тем более как вижу обслуживать будете эту связку удаленно

Связь. ПМ01 - GPRS и максимально понятно. Отлично, но сам бы ушел от такого решения. Поставил бы Микротики (5т.р/шт) с двух сторон и вот вам VPN туннель. Хотите Modbus TCP - пожалуйста, удаленный доступ к ПЛК - пожалуйста. Правда один из них должен иметь белый IP

melky
24.09.2021, 10:32
ага, я два микротика очищал от зловреда, который вроде Монеру майнил... То же прикололся...

konst_smn
27.09.2021, 10:04
Контроллеры, опыт с ПЛК100 есть конечно, он не самый радужный. Изделие хоть и более дешевое чем ПЛК110[M02], но работает с некоторыми оказиями, которые удаленно не решаются. Бывало зависало, требовалась перезагрузка. Скорость, особенности работы с ним - мое мнение либо отказывайтесь от идеи, либо делайте на ПЛК110[M02]. Лучше иметь некоторую избыточность, чем недостаточность. Тем более как вижу обслуживать будете эту связку удаленно

Связь. ПМ01 - GPRS и максимально понятно. Отлично, но сам бы ушел от такого решения. Поставил бы Микротики (5т.р/шт) с двух сторон и вот вам VPN туннель. Хотите Modbus TCP - пожалуйста, удаленный доступ к ПЛК - пожалуйста. Правда один из них должен иметь белый IP
Спасибо за информацию.
Хотел бы уточнить - если ПЛК100 заменить на ПЛК150, огрехи работы с необходимостью перезагрузки ликвидируются? Вроде бы у нас когда-то был опыт с ПЛК100 - действительно были проблемы, переход на ПЛК150 решил их.

konst_smn
28.09.2021, 10:43
Контроллеры, опыт с ПЛК100 есть конечно, он не самый радужный. Изделие хоть и более дешевое чем ПЛК110[M02], но работает с некоторыми оказиями, которые удаленно не решаются. Бывало зависало, требовалась перезагрузка. Скорость, особенности работы с ним - мое мнение либо отказывайтесь от идеи, либо делайте на ПЛК110[M02]. Лучше иметь некоторую избыточность, чем недостаточность. Тем более как вижу обслуживать будете эту связку удаленно

Связь. ПМ01 - GPRS и максимально понятно. Отлично, но сам бы ушел от такого решения. Поставил бы Микротики (5т.р/шт) с двух сторон и вот вам VPN туннель. Хотите Modbus TCP - пожалуйста, удаленный доступ к ПЛК - пожалуйста. Правда один из них должен иметь белый IP
Рассматривал информацию на сайте ОВЕНа по работе с ПМ01 и в одном из файлов случайно наткнулся на упоминание, что данный режим обеспечивают модемы ПМ01 только до 2017 года выпуска.
Обратился в службу техподдержки ОВЕН с вопросами. Ответили быстро, за что спасибо, но, увы, ПМ01 не работает с ПЛК100 в режимах CSD и GPRS, рекомендовали ПЛК110[M02].