Просмотр полной версии : Использование дискретных выходов ПЛК-110-24-60-К-М.
Denis2901
23.09.2021, 13:40
Здравствуйте коллеги, непонятно назначение клемм +U1 (клемма 51) и +U2 (клемма 55). Если они питают электронику выходных каскадов, то какие выходы запитаны от +U1, а какие от +U2? Можно ли при этом подать, допустим, на СОМ8 не 0В, а +24 В с другого блока питания "А" и развести его по нагрузкам и закончить цепь на минусе блока питания "А"?
Питание DO1-DO2: +U1 COM1
Питание DO3-DO4: +U2 COM2
+24VDC подключаем к +U1 и +U2
0VDC подключаем к COM1 и COM2
на СОМ8 не 0В, а +24 В с другого блока питания "А" и развести его по нагрузкам и закончить цепь на минусе блока питания "А"
Выходы данного ПЛК транзисторные, а они не очень дружат с другой полярностью.
Denis2901
24.09.2021, 14:02
Питание DO1-DO2: +U1 COM1
Питание DO3-DO4: +U2 COM2
+24VDC подключаем к +U1 и +U2
0VDC подключаем к COM1 и COM2
Выходы данного ПЛК транзисторные, а они не очень дружат с другой полярностью.
Благодарю за помощь