Просмотр полной версии : ПЛК110-30-М02 нестандартный проткол к весам ВСП4



павелсиражев
23.09.2021, 10:45
Здравствуйте. Возникла задача подключить электронные весы ВСП4 с индикатором НВТ-9 к ПЛК 110-30-М02. Весы непрерывно передают данные через RS-232. Протокол данных во вложении. Использовал библиотеку SysLibCom.lib. Вот код.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
port:COMSETTINGS:=(Port:=COM1,dwBaudRate:=2400);
portReady:BOOL;
buf:ARRAY[0..13]OF BYTE;
END_VAR
IF NOT portReady THEN(* Сразу открываем и настраиваем порт *)
portReady:=TRUE;
SysComOpen(port.Port);
SysComSetSettings(port.Port,ADR(port));
ELSE(* Работаем с открытым портом *)
SysComRead(port.Port, ADR(buf), 14, 0);
END_IF

Проблема в том, что данные в буфере buf меняются хаотично при неизменном весе. Связь плк с пк через Ethernet.
Не могу понять в чем причина. Может кто подскажет. Спасибо.

павелсиражев
24.09.2021, 11:33
А где выделение пакетов из потока байт ? Где таймауты ?

А как это сделать? Т.е. надо перед чтением последующего пакета выдержать время? А сколько? Спасибо.

павелсиражев
24.09.2021, 12:52
Добрый день. Переделал программу, добавил выдержку времени 300мс.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
T1:=TON;
delay:TIME:=T#300ms;
port:COMSETTINGS:=(Port:=COM1,dwBaudRate:=2400);
portReady:BOOL;
buf:ARRAY[0..13]OF BYTE;
END_VAR
T1(IN:=TRUE,PT:=delay);(*запускаем таймер*)
IF NOT portReady THEN(* Сразу открываем и настраиваем порт *)
portReady:=TRUE;
SysComOpen(port.Port);
SysComSetSettings(port.Port,ADR(port));
ELSE(* Работаем с открытым портом *)
SysComRead(port.Port, ADR(buf), 14, 0);
END_IF
(*Если таймер запущен и закончил работу, то останавливаем таймер*)
IF(T1.IN=TRUE AND T1.Q=TRUE) THEN
T1(IN:=FALSE,PT:=T#0s);
END_IF

Но ничего не изменилось.

melky
24.09.2021, 12:57
Данные из индикатора передаются в непрерывном режиме в коде ASCII в COM-порт ПЭВМ (скорость 9600, нечет, 8 бит, 1 стоп).

Сделайте выводы елки палки....
Вам надо написать код так, чтобы ловить 0x0D 0x0A и начинать хранение в буфер пакета до следующих 0x0D 0x0A
А или первые 77 6E ловить и далее до окончания.

Выдергивать строку с весом и парсить значение...

Sergey666
24.09.2021, 13:05
А где выделение пакетов из потока байт ? Где таймауты ?
Где выделение пакетов из хаотичного потока байт?
Функция чтения из порта возвращает кол-во прочитанных байт, начать прием может с какого угодно места и получить какой угодно кусок пакетов, надо сложить последовательно буффер не из 14байт а хотя-бы 28, найти байты начала строки и выцедить данные, далее чистить буффер и читать- заполнять заново

melky
24.09.2021, 16:09
Можно читать по 1 байту и если там 0x77 дочитывать 13 оставшихся, проверять что в последних двух 0x0D 0x0A и во втором 0x6E быть уверенным что пакет полный.

Syfix
24.09.2021, 16:29
Вам же уже выделили жирным текстом. Скорость весов 9600 , а установлено 2400.

Sergey666
24.09.2021, 22:41
Если что - 15 достаточно. Учитывая string удобней 16.
А если придет с середины пакета?

melky
25.09.2021, 09:04
ужос будет простой, сколько раз ПЛК должен будет обождать, пока пакет не придет полностью ? :)

melky
25.09.2021, 11:11
Валенок а разве ПЛК не будет успевать по одному байту и сверять его например либо с началом пакета либо с окончанием?
По идее после окончания пакета 0х0A всегда должна быть пауза у прибора, То есть мы теряем один пакет. То есть дождались 0x0A и начали чтение нового пакета.

Я так понимаю в программе же надо делать "начало измерения" то есть какая-то кнопка "Пуск" для программы, измерили, остановились, сохранили в базу или еще куда-то. Ну не читать же пустые весы постоянно.

melky
25.09.2021, 11:40
Почему бы и нет ? Кто-то запыхается (см. п. 1) ? ну если цель стоит только отображать на HMI значение то не запыхается.
А если стоит цель что-то положили на весы, взвесить, отобразить, куда-то передать, то как бы зачем?

Ну хотя код чтения порта и разбора переменной может крутиться всегда и уже программой сверху выдергивать, не суть.

я думаю, что пауза там есть, хоть о ней и не написано, снифер покажет.

Sergey666
25.09.2021, 11:58
Вот потому, что спешить особо некуда, лучше надергать буффер 28 байт, т.е в котором будет гарантированный полный пакет, и уже парсить эту кучу, выдернув сам пакет и уже распарсив его вытащить данные искомые.
Но вариантов решения задачи может быть как минимум 3, так что кто как хочет, так этим и занимается;)

Sergey666
25.09.2021, 13:17
Для 'Wn' достаточно 15-ти, а дальше примитивная работа со строкой где выдернуть пакет не больше кода чем надергав 28.
К тому же, в отличие, не будет потери последнего вдруг пакета если он внезапно не ляжет в [14..27] ))
Скользящий разбор буффера приема? Код усложняется.



Я могу предположить их не менее 64730 на 25-09-21 12:25 - у Овена внизу написано.
И чё там у него написано?

Sergey666
25.09.2021, 15:46
Да ладно.
А давайте сравним кол-во шагов разбора Вашего буфера с данными (описанием) :
Дождались 28 байт.
..
?
По китайски прямолинейно...
1. В цикле ищем w, проверяем следующий n, если нет буффер ф топку, если да хватаем номер(i) в буффере и Return из этого цикла;
2. В цикле из буффера, начиная с (i) выбрасываем в буффер данных 7 байт, проверяем следующие в на соответствие k,g, если нет, все ф топку, если да буффер в топку и Return из этого цикла;
3. Весело верещща конвертируем буффер данных в Real;
4. Повторяем экзекуцию с заполнением буффера и ...начинаем, шило и мочало-начинай сначала.


Статистика Форум АСУ ТП. ОВЕН форум
Тем 25,307 Сообщений 324,534 Пользователи 64,730 Активные участники 2,046
Это про минимальное кол-во вариантов ))
Ну и сколько из 2,046 (щас слеза навернулась) вообще поймут о чем речь?

Sergey666
25.09.2021, 16:21
Не менее прямолинейно..
При получении любой порции данных к текущему буферу :
1. Ищу 'wn' - Если нашел выкидываю всё что до, если нет и длина = 15 буфер в топку.
2. Если длина данных >= 14 беру на проверку [2..11] на бяки для хорошо/буфер в топку
3. "Весело верещща конвертируем хорошие данные в Real" (С)
4. Из буфера удаляю первые 14 байт
Всё. Циклов - нет ))
2. Если длина данных >= 14 беру на проверку [2..11] на бяки для хорошо/буфер в топку
Это при каком размере буфера? Если 15-16, а wn обнаруживается в конце начала середины то "хороших данных" может не быть вовсе.

З.Ы Да, "при получении любой порции данных к текущему буферу" это норм, если потерь пакетов не будет

Валенок
25.09.2021, 17:22
...........

павелсиражев
27.09.2021, 07:20
Да, спасибо. Понял ошибку! Буду ловить начало пакета. Кстати, скорость обмена в настройках у весов можно менять, я просто пробовал разные скорости, остановился на минимальной, но дело не в скорости.

павелсиражев
27.09.2021, 09:40
Исправил код. Вот он.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
portReady:BOOL;
port:COMSETTINGS:=(Port:=COM1,dwBaudRate:=2400,byS topBits:=0,byParity:=1,dwBufferSize:=28);
buf:ARRAY[0..27]OF BYTE;(*данные из весов через RS232*)
buf1:ARRAY[0..7]OF BYTE;(*массив веса*)
i:INT:=0;
i1:INT:=0;
END_VAR
IF portReady=FALSE THEN(* Сразу открываем и настраиваем порт *)
portReady:=TRUE;
SysComOpen(port.Port);
SysComSetSettings(port.Port,ADR(port));
ELSE(* Работаем с открытым портом *)
SysComRead(port.Port, ADR(buf),28,0);
END_IF
FOR i:=0 TO 27 DO
IF (buf[i]=119)AND(buf[i+1]=110) THEN
FOR i1:=0 TO 7 DO
buf1[i1]:=buf[i1+i+2];
END_FOR
END_IF
END_FOR

Прогнал по шагам. В буфере из 28 байт (buf[0..27] какие-то странные данные. Например:в десятичном коде 119,119,152,152,76,76,38,38,90,157,53,10,119,119,1 52,152,76,76,38,38,9,90,157,53,10,119,119,152
Последовательности 119,110( wn)вообще нет. Чисто числовых данных( 48-57) почти нет. И непонятно откуда там данные больше 127?

melky
27.09.2021, 09:51
а 127 это разве для десятичного формата?

Sergey666
27.09.2021, 10:44
Чистить буфер приема надо перед чтением. И на скорости 2400 может порт некорректно работать, что хотя-бы 9600 нельзя поставить?

павелсиражев
27.09.2021, 10:54
а 127 это разве для десятичного формата?

Но в ASCII коде нет кодов больше 7F.

павелсиражев
27.09.2021, 10:55
Можно , попробую.

павелсиражев
27.09.2021, 10:56
Чистить буфер приема надо перед чтением. И на скорости 2400 может порт некорректно работать, что хотя-бы 9600 нельзя поставить?

Можно, попробую.

павелсиражев
27.09.2021, 11:05
Еще исправил код . Как только нашел код 119(w) , то сохраняю данные в другом буфере веса buf1, дальше пропускаю.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
portReady:BOOL;
port:COMSETTINGS:=(Port:=COM1,dwBaudRate:=9600,byS topBits:=0,byParity:=1,dwBufferSize:=28);
buf:ARRAY[0..27]OF BYTE;(*данные из весов через RS232*)
buf1:ARRAY[0..7]OF BYTE;(*массив веса*)
i:INT:=0;
i1:INT:=0;
i3:INT:=0;(* индикатор наличия кода 119*)
END_VAR
IF portReady=FALSE THEN(* Сразу открываем и настраиваем порт *)
portReady:=TRUE;
SysComOpen(port.Port);
SysComSetSettings(port.Port,ADR(port));
ELSE(* Работаем с открытым портом *)
SysComRead(port.Port, ADR(buf),28,0);
END_IF
IF (i<=27)OR(i3=0) THEN
IF buf[i]=119 THEN
i3:=1;
FOR i1:=0 TO 7 DO
buf1[i1]:=buf[i+i1+2];
END_FOR
ELSE
i:=i+1;
END_IF
END_IF
i:=0;
i3:=0;
В общем ничего не меняется.

melky
27.09.2021, 11:42
Но в ASCII коде нет кодов больше 7F.

это в режиме 7 бит данных больше нет, а по факту все 256 символов
176 dec - символ градуса по таблице

Sergey666
27.09.2021, 11:52
Вот последний код чета индокитайщиной попахивает...
Вот тут почитайте по работе с SysComRead: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=21306
Ну и еще можно поискать
Вооот тут почитать:- https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22498

павелсиражев
27.09.2021, 14:48
В общем, проблема в том, что исходный массив- буфер из 28 байтов, принятый по RS232 от весов уже кривой! Нет нужных символов, точки с кодом 46, символов к и g, числа с кодом 48-57 разбросаны как попало. При весе строго 0.0 весы должны выдавать где нибудь такие данные: 119,110, 48,48,48,48,48,48,46,48,107,103,13,10 . Но этого нет, все хаотично. Я уже пробовал кабель экранированный и скорости менял. Все безрезультатно.

capzap
27.09.2021, 15:09
В общем, проблема в том, что исходный массив- буфер из 28 байтов, принятый по RS232 от весов уже кривой! Нет нужных символов, точки с кодом 46, символов к и g, числа с кодом 48-57 разбросаны как попало. При весе строго 0.0 весы должны выдавать где нибудь такие данные: 119,110, 48,48,48,48,48,48,46,48,107,103,13,10 . Но этого нет, все хаотично. Я уже пробовал кабель экранированный и скорости менял. Все безрезультатно.

это встречается и у модемов, если скорости не одинаковы у компорта

melky
27.09.2021, 17:38
павелсиражев любым ПО на прослушку порта - что дает ?

Валенок
27.09.2021, 21:49
............

capzap
27.09.2021, 21:52
Чисто бросилось в глаза.

еще назначение i3 вызывает недоумение, видимо что то осталось от предыдущих изысканий

павелсиражев
28.09.2021, 08:16
В общем ничего не меняется, да.
При условии что это копипаста проекта - как было порно, так и осталось.
Чисто бросилось в глаза.

Валенок, я ничего не понял из Вашего комментария!

павелсиражев
28.09.2021, 08:20
еще назначение i3 вызывает недоумение, видимо что то осталось от предыдущих изысканий

Так проще. Не вижу смысла по каждому случаю применять ООП, это только усложняет код.

melky
28.09.2021, 08:39
Так вы не написали, если подключиться к линии при помощи ПК, то какие наборы байт вы видите в посылках ?

capzap
28.09.2021, 08:43
Так проще. Не вижу смысла по каждому случаю применять ООП, это только усложняет код.

что проще? Эта переменная, кроме как присваивания ей единички с ноликом больше ни чем не занимается, это как раз избыточный код и усложненный потому что приходится тратить время чтобы понять а что она делает

melky
28.09.2021, 09:08
И опять спрошу, не проще читать буфером в 1 байт ловя 0x0A и потом читать буфер в 14 байт с полноценным ответом и далее его разбирать, проверив и первый и второй и последние байты в уверенности целостности пакета ? Или потом читать уже постоянно по 14 байт, а в случае нарушения пакета переходить к поиску нужного байта ?

павелсиражев
28.09.2021, 09:24
Так вы не написали, если подключиться к линии при помощи ПК, то какие наборы байт вы видите в посылках ?

Например:в десятичном коде 119,119,152,152,76,76,38,38,90,157,53,10,119,119,1 52,152,76,76,38,38,9,90,157,53,10,119,119,152

melky
28.09.2021, 09:31
почему у вас дважды идут одни и те же байты? в документации вроде такого нет ? первые 0x77 0x6E то есть 119 110 а у вас 4 раза подряд повторы
В конце 53 10 есть а должно быть 13 10 (0x0D 0x0A)

похоже что-то со скоростями не складуха или еще с чем-то. У вас там контроль четности не включен случайно ?
хотя контроль четности должен только старший бит менять, а у вас лажа какая-то

павелсиражев
28.09.2021, 09:40
Написал новый код.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
portReady:BOOL;
port:COMSETTINGS:=(Port:=COM1,dwBaudRate:=9600,byS topBits:=0,byParity:=1,dwBufferSize:=28);
buf:ARRAY[0..27]OF BYTE;(*данные из весов через RS232*)
bufCopy:ARRAY[0..27]OF BYTE;
buf1:ARRAY[0..7]OF BYTE;(*массив веса*)
bufzero:ARRAY[0..27]OF BYTE:=28(0);
i:INT:=0;
i1:INT:=0;
i3:INT:=0;
dIW:DWORD:=0;
END_VAR
WHILE dIW<>5000000 DO
dIW:=dIW+1;
END_WHILE
dIW2:=dIW2+1;
IF portReady=FALSE THEN(* Сразу открываем и настраиваем порт *)
portReady:=TRUE;
SysComOpen(port.Port);
SysComSetSettings(port.Port,ADR(port));
SysComRead(port.Port, ADR(buf),28,0);
ELSE(* Работаем с открытым портом *)
SysComRead(port.Port, ADR(buf),28,0);
END_IF
bufCopy:=buf;
WHILE (i<=27)AND(i3=0)DO
IF bufCopy[i]=119 THEN
i3:=1;
FOR i1:=0 TO 7 DO
buf1[i1]:=bufCopy[i+i1+2];
END_FOR
END_IF
i:=i+1;
END_WHILE
i:=0;
i3:=0;
buf:=bufzero;
dIW:=0;
В нем я изменил скорость обмена на 9600, добавил обнуление буфера перед чтением данных.
Сразу принимаю 28 байт, делаю его копию и ищу код 119, затем сохраняю в массив buf1 чисто данные веса.
Еще добавил выдержку времени ( простой счетчик через WHILE, через таймер TON у меня не получилось).
Данные идут, но логики в них нет.

павелсиражев
28.09.2021, 09:47
почему у вас дважды идут одни и те же байты? в документации вроде такого нет ? первые 0x77 0x6E то есть 119 110 а у вас 4 раза подряд повторы
В конце 53 10 есть а должно быть 13 10 (0x0D 0x0A)

похоже что-то со скоростями не складуха или еще с чем-то. У вас там контроль четности не включен случайно ?
хотя контроль четности должен только старший бит менять, а у вас лажа какая-то

В том то и дело,что таких данных не должно быть.
В конфигурации ПЛК в параметрах порта Parity стоит ODD ( нечет).

melky
28.09.2021, 09:50
Должно быть Parity - НЕТ

не ЧЕТ не НЕЧЕТ а НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!

Сорян, в доке указан "нечет" а попробуйте НЕТ установить

павелсиражев
28.09.2021, 09:52
57186
Вот скриншот с плк.

павелсиражев
28.09.2021, 09:54
Должно быть Parity - НЕТ

не ЧЕТ не НЕЧЕТ а НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!

Сорян, в доке указан "нечет" а попробуйте НЕТ установить

Данные из индикатора передаются в непрерывном режиме в коде ASCII в COM-порт ПЭВМ (скорость 9600, нечет, 8 бит, 1 стоп).

павелсиражев
28.09.2021, 09:57
Должно быть Parity - НЕТ

не ЧЕТ не НЕЧЕТ а НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!

Сорян, в доке указан "нечет" а попробуйте НЕТ установить

Уже попробовал, не помогло.

melky
28.09.2021, 09:57
павелсиражев да ,я видел. Но в той строке, что вы выкладывали в десятичном виде, явно не хватает байт между 10-ками. Точно это ПК получает такие данные ? точно порт настроен правильно, не только в программе, но и в настройках самого порта ?

павелсиражев
28.09.2021, 10:01
Вообще, я заметил, что если гонять программу по шагам, то буфер buf заполняется полностью (хотя также хаотично). Если программу запускать без остановок, то в буфер записывается только 8 байт, остальные остаются нулевыми. Выдержка времени увеличивает буфер, но все равно на сами данные это не влияет.

павелсиражев
28.09.2021, 10:17
павелсиражев да ,я видел. Но в той строке, что вы выкладывали в десятичном виде, явно не хватает байт между 10-ками. Точно это ПК получает такие данные ? точно порт настроен правильно, не только в программе, но и в настройках самого порта ?

Вроде пошли нормальные данные. Ура! Я в конфигурации ПЛК задал в параметре Parity задал NO PARITY, но еще в программе исправил строку
port:COMSETTINGS:=(Port:=COM1,dwBaudRate:=9600,byS topBits:=0,byParity:=0,dwBufferSize:=28);

павелсиражев
28.09.2021, 10:19
Порно осталось.
А что это за процедура "SysComRead" ?


ps
процедура == program (местный) == void == ...

Это из библиотеки SysLibCom функция чтения из порта.

Sergey666
28.09.2021, 10:36
Вроде пошли нормальные данные. Ура! Я в конфигурации ПЛК задал в параметре Parity задал NO PARITY, но еще в программе исправил строку
port:COMSETTINGS:=(Port:=COM1,dwBaudRate:=9600,byS topBits:=0,byParity:=0,dwBufferSize:=28);

В какой конфигурации ПЛК? Вы что этот порт еще и в конфигурации используете???
По правильной работе с портом читайте по вышеприложенным (пост#36) ссылкам, тогда понятно будет почему буфер приема заполняется не полностью.

павелсиражев
28.09.2021, 13:02
Порно осталось.
А что это за процедура "SysComRead" ?


ps
процедура == program (местный) == void == ...

Это из библиотеки SysLibCom функция чтения из порта.

павелсиражев
28.09.2021, 13:08
Вот окончательный вид рабочей программы .
PROGRAM PLC_PRG
VAR
port:COMSETTINGS:=(Port:=COM1,dwBaudRate:=9600,byS topBits:=0,byParity:=0,dwBufferSize:=28);
portReady:BOOL;
buf:ARRAY[0..27]OF BYTE;(*данные из весов через RS232*)
bufCopy:ARRAY[0..27]OF BYTE;
buf1:ARRAY[0..7]OF BYTE;(*массив веса*)
bufzero:ARRAY[0..27]OF BYTE:=28(0);
i:INT:=0;
i1:INT:=0;
i3:INT:=0;
dIW:DWORD:=0;
dIW2:DWORD:=0;
iWES: REAL:=0;
iSTEP:INT;
WES: REAL;(*чистый вес*)
iDEC: INT;
I4: BOOL := FALSE;
END_VAR

WHILE dIW<>500000 DO(*выдержка времени*)
dIW:=dIW+1;
END_WHILE
dIW2:=dIW2+1;
IF NOT portReady THEN(* Сразу открываем и настраиваем порт *)
portReady:=TRUE;
SysComOpen(port.Port);
SysComSetSettings(port.Port,ADR(port));
SysComRead(port.Port, ADR(buf),28,0);
ELSE(* Работаем с открытым портом *)
SysComRead(port.Port, ADR(buf),28, 0);
END_IF
bufCopy:=buf;
WHILE (i<=27)AND(i3=0)DO
IF bufCopy[i]=119 THEN
i3:=1;
FOR i1:=0 TO 7 DO
buf1[i1]:=bufCopy[i+i1+2];
END_FOR
END_IF
i:=i+1;
END_WHILE

FOR i:=0 TO 7 DO
IF buf1[i]= 46 THEN
I4:=TRUE;
iSTEP:=7-i;(*количество знаков после десятичной точки*)
iDEC:=i;(*положение десятичной точки*)
END_IF;
END_FOR;
IF i4=TRUE THEN
CASE iDEC-4 OF
2: buf1[iDEC]:=buf1[iDEC+1];
1: buf1[iDEC]:=buf1[iDEC+1];
buf1[iDEC+1]:=buf1[iDEC+2];
0: buf1[iDEC]:=buf1[iDEC+1];
buf1[iDEC+1]:=buf1[iDEC+2];
buf1[iDEC+2]:=buf1[iDEC+3];
END_CASE;
FOR i:=0 TO 6 DO
iWES:=iWES+(buf1[i]-48)*EXPT(10,(6-i));
END_FOR;
WES:=iWES/EXPT(10,iSTEP);
END_IF
i4:=FALSE;
iWES:=0;
i:=0;
i3:=0;
buf:=bufzero;
dIW:=0;
Сделал еще визуализацию для переменной WES.Проект во вложении.
Все отлично работает как часы! Всем спасибо!

павелсиражев
28.09.2021, 13:19
Функция ? Ничего себе. А вызываете как процедуру. Ничего не забыли ?


ps
Про чутьвышесказанное Sergey666 кстати да.
Выкладывайте сам проект а не левые кусочки.

А почему я не могу просто вызвать функцию? Если мне не нужно возвращаемое значение .
Хотя в описании библиотеки SysLibCom написано, что это функция, скорее это функциональный блок.

павелсиражев
28.09.2021, 14:58
В посте#4 я выложил программу с выдержкой времени по таймеру, но он никак не хочет считать. Не могу понять в чем причина? Хотелось бы , конечно сделать выдержку по таймеру, а не как я сделал через счетчик.

kondor3000
28.09.2021, 15:36
Добрый день. Переделал программу, добавил выдержку времени 300мс.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
T1:=TON;
delay:TIME:=T#300ms;
port:COMSETTINGS:=(Port:=COM1,dwBaudRate:=2400);
portReady:BOOL;
buf:ARRAY[0..13]OF BYTE;
END_VAR

В посте № 4 у вас ошибка, надо равно в объявлении таймера убрать. Вот так должно быть T1:TON;
И в выложенной программе, у вас в конфигурации, так и осталось скорость 2400 и нечётный .

Sergey666
28.09.2021, 23:28
Все отлично работает как часы! Всем спасибо!
Вот ведь...а рекомендованные посты не прочитал..., #нуладно

павелсиражев
29.09.2021, 06:57
Вот ведь...а рекомендованные посты не прочитал..., #нуладно

Нет, те посты я прочитал, очень интересно ,много нового узнал.Спасибо.

capzap
29.09.2021, 07:50
Результат напоминает браконьера с гранатой на рыбалке. Нужно поесть - тонна рыбы кверху брюхом, пару рыбин на ужин и пошли дальше. Задача поесть - решена, да. И как часы само собой.

тише, тише, он знает такие слова как ООП, просто в виду примитивности задачи не желает его применять, а так бы показал нам кузькину мать

павелсиражев
29.09.2021, 08:28
В посте № 4 у вас ошибка, надо равно в объявлении таймера убрать. Вот так должно быть T1:TON;
И в выложенной программе, у вас в конфигурации, так и осталось скорость 2400 и нечётный .

Вот написал простую прогу с таймером TON.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
T1:TON;
in1:BOOL:=FALSE;
delay:TIME:=T#10000ms;
i1:INT:=0;
END_VAR
IF in1=FALSE THEN
in1:=TRUE;
i1:=0;
T1(IN:=TRUE,PT:=delay);(*запускаем таймер*)
END_IF
IF T1.Q=TRUE THEN
in1:=FALSE;
T1(IN:=FALSE,PT:=T#0s);
ELSE
i1:=i1+1;
END_IF

Почему-то таймер не считает?

kondor3000
29.09.2021, 09:35
Вот написал простую прогу с таймером TON.
Почему-то таймер не считает?

Вставте строчку T1(); в тело программы.
Для правильной работы таймера, он должен быть вызван вне конструкции IF .... END_IF 57193


А таймер из поста #4, работает, если равно убрать.57194
И кстати там он вызван вне конструкции, почему то)))

Sergey666
29.09.2021, 09:41
Вот написал простую прогу с таймером TON.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
T1:TON;
in1:BOOL:=FALSE;
delay:TIME:=T#10000ms;
i1:INT:=0;
END_VAR
IF in1=FALSE THEN
in1:=TRUE;
i1:=0;
T1(IN:=TRUE,PT:=delay);(*запускаем таймер*)
END_IF
IF T1.Q=TRUE THEN
in1:=FALSE;
T1(IN:=FALSE,PT:=T#0s);
ELSE
i1:=i1+1;
END_IF

Почему-то таймер не считает?

А чё он должен считать, если вызван внутри конструкции if-Then, которая false?

павелсиражев
29.09.2021, 11:07
Вставте строчку T1(); в тело программы.
Для правильной работы таймера, он должен быть вызван вне конструкции IF .... END_IF 57193


А таймер из поста #4, работает, если равно убрать.57194
И кстати там он вызван вне конструкции, почему то)))

Спасибо. Заработал. Вот не знал что таймер надо вызывать вне IF...END_IF.
Вроде про это нигде не написано?

павелсиражев
29.09.2021, 12:29
А чё он должен считать, если вызван внутри конструкции if-Then, которая false?

А почему он не работает внутри конструкции if...then?
А в другой конструкции будет работать, например FOR?

petera
29.09.2021, 12:41
А почему он не работает внутри конструкции if...then?
Потому, что таймер не аппаратный, а программный

FUNCTION_BLOCK TON
(*
Timer on delay.
Q is TRUE, PT milliseconds after IN had a rising edge.
*)
VAR_INPUT
IN: BOOL; (* starts timer with rising edge, resets timer with falling edge *)
PT: TIME; (* time to pass, before Q is set *)
END_VAR
VAR_OUTPUT
Q: BOOL; (* is TRUE, PT seconds after IN had a rising edge *)
ET: TIME; (* elapsed time *)
END_VAR
VAR
M: BOOL; (* internal variable *)
StartTime: TIME; (* internal variable *)
END_VAR

F (IN) THEN
IF (NOT M) THEN
(* Start Timer *)
STARTTIME := TIME();
END_IF
IF (NOT Q) THEN
(* Timer is running *)
ET := TIME() - STARTTIME;
IF (ET >= PT) THEN
Q := TRUE;
ET := PT;
END_IF
END_IF
ELSE
(* Reset everything *)
Q := FALSE;
ET := t#0s;
END_IF
M := IN;

Если ты этот код не вызываешь каждый цикл ПЛК, то естественно переменные внутри кода никак не изменяются.

Sergey666
29.09.2021, 12:44
А почему он не работает внутри конструкции if...then?
А в другой конструкции будет работать, например FOR?

Вы в здравом уме? Справка по кодесису доступна? Еще и PDF руководства найти, можно даже на русском и почитать про операторы условий и циклов.

kondor3000
29.09.2021, 13:44
Спасибо. Заработал. Вот не знал что таймер надо вызывать вне IF...END_IF.
Вроде про это нигде не написано?

Ну вам ответили уже)))
Ещё пару моментов. Не надо писать IF in1=TRUE THEN, достаточно IF in1 THEN, так как IF всегда проверяет на истинность. И дважды ему этого делать не надо.
А запись IF in1=FALSE THEN, можно сделать как IF NOT in1 THEN.

павелсиражев
30.09.2021, 07:11
Ну вам ответили уже)))
Ещё пару моментов. Не надо писать IF in1=TRUE THEN, достаточно IF in1 THEN, так как IF всегда проверяет на истинность. И дважды ему этого делать не надо.
А запись IF in1=FALSE THEN, можно сделать как IF NOT in1 THEN.

Спасибо, учту.

павелсиражев
30.09.2021, 07:17
Вы в здравом уме? Справка по кодесису доступна? Еще и PDF руководства найти, можно даже на русском и почитать про операторы условий и циклов.

57215
Вот что написано в справке по кодесису, то же и в руководстве.( вложение)

павелсиражев
30.09.2021, 10:15
Потому, что таймер не аппаратный, а программный

FUNCTION_BLOCK TON
(*
Timer on delay.
Q is TRUE, PT milliseconds after IN had a rising edge.
*)
VAR_INPUT
IN: BOOL; (* starts timer with rising edge, resets timer with falling edge *)
PT: TIME; (* time to pass, before Q is set *)
END_VAR
VAR_OUTPUT
Q: BOOL; (* is TRUE, PT seconds after IN had a rising edge *)
ET: TIME; (* elapsed time *)
END_VAR
VAR
M: BOOL; (* internal variable *)
StartTime: TIME; (* internal variable *)
END_VAR

F (IN) THEN
IF (NOT M) THEN
(* Start Timer *)
STARTTIME := TIME();
END_IF
IF (NOT Q) THEN
(* Timer is running *)
ET := TIME() - STARTTIME;
IF (ET >= PT) THEN
Q := TRUE;
ET := PT;
END_IF
END_IF
ELSE
(* Reset everything *)
Q := FALSE;
ET := t#0s;
END_IF
M := IN;

Если ты этот код не вызываешь каждый цикл ПЛК, то естественно переменные внутри кода никак не изменяются.

А что то у Вас видео о кодесис на канале без звука?

павелсиражев
30.09.2021, 13:45
Что за ерунда! Не могу понять. Вчера все работало,а сегодня уже не работает! Связи с весами нет, ничего не считывает.

павелсиражев
01.10.2021, 09:21
Кто-нибудь знает , критично ли для ПЛК 110-220-30-Р (М02) если перепутать питание фазы с нулем? (L и N)

павелсиражев
01.10.2021, 09:25
батарейка у часов села?

Оказалось, что у индикатора весов НВТ-9 перестал работать порт RS 232. Другой индикатор подключил, все работает. Почему он сдох, не пойму? Я мог перепутать питание на ПЛК фазу с нулем(вилку не так подключить).

kondor3000
01.10.2021, 10:23
Оказалось, что у индикатора весов НВТ-9 перестал работать порт RS 232. Другой индикатор подключил, все работает. Почему он сдох, не пойму? Я мог перепутать питание на ПЛК фазу с нулем(вилку не так подключить).

Если просто не так вилку воткнуть, ничего бы не случилось, а если на горячую ещё и RS232 перетыкать, то может и порт сгореть. Но лучше так не делать.

melky
01.10.2021, 10:23
при чем тут питание и порт ?

A.Simonov
01.10.2021, 16:23
Кто-нибудь знает , критично ли для ПЛК 110-220-30-Р (М02) если перепутать питание фазы с нулем? (L и N)

Для ПЛК это не критично, так как напряжение переменное ~230В 50Гц
Это значит что полярность сигнала меняется с частотой примерно 100 Гц

Однако это может быть важно, если вы монтируете щит... Где-нибудь таким образом можно и фазу на нейтраль замкнуть...

павелсиражев
21.10.2021, 12:11
Здравствуйте. Я работаю с ПЛК-110-220.30.Р-М. У него имеется 12 дискретных выходов. Но меня вводит в заблуждение то что на корпусе прибора первые четыре выхода обозначены как FDO (1-4), т.е как быстродействующие, а остальные обозначены как DO (5-12). В настройках целевой платформы у меня выбрано PLC110.30-M v2 и в конфигурации ПЛК первые 4 выхода тоже обозначены как FDO( см. скриншоты во вложении). С другой стороны в руководстве по эксплуатации re_plk110_m02__1-ru-20416-1.31.pdf в разделе технические характеристики «Дискретные выходы (контакты электромагнитных реле ПЛК110-Х.Х.Р(М02))» указано что количество релейных выходных каналов для ПЛК110-Х.30(М02) равно 12.
Помогите, пожалуйста разобраться в этой путанице.
Можно ли использовать дискретные выхода DO 1-4 (они же FDO 1-4) как обычные релейные выходы и подключать к ним нагрузку с напряжением~ 220 в? Спасибо.

kondor3000
21.10.2021, 13:41
Здравствуйте. Я работаю с ПЛК-110-220.30.Р-М. У него имеется 12 дискретных выходов. Но меня вводит в заблуждение то что на корпусе прибора первые четыре выхода обозначены как FDO (1-4), т.е как быстродействующие, а остальные обозначены как DO (5-12). В настройках целевой платформы у меня выбрано PLC110.30-M v2 и в конфигурации ПЛК первые 4 выхода тоже обозначены как FDO( см. скриншоты во вложении). С другой стороны в руководстве по эксплуатации re_plk110_m02__1-ru-20416-1.31.pdf в разделе технические характеристики «Дискретные выходы (контакты электромагнитных реле ПЛК110-Х.Х.Р(М02))» указано что количество релейных выходных каналов для ПЛК110-Х.30(М02) равно 12.
Помогите, пожалуйста разобраться в этой путанице.
Можно ли использовать дискретные выхода DO 1-4 (они же FDO 1-4) как обычные релейные выходы и подключать к ним нагрузку с напряжением~ 220 в? Спасибо.

А при чём здесь быстрые или обычные выходы? Если они вообще релейные, то можно и 220 переключать. Просто на быстрых выходах реле могут работать ещё и как ШИМ до определённой частоты.