Просмотр полной версии : Зависание МСД200
ВиталийП
20.09.2021, 10:05
Не получилось подключится к МСД200 конфигуратором. При выяснении причин выяснилось что зависла МСД200, хотя индикатор связи с приборами мигал, индикатор архивации не мигал(настроено 1 раз в минуту), индикатор связи ПК не горел совсем. При выключении питания до погасания лампочек и выжидания около минуты проблема не решилась. Проблеме решилась при выключении питания примерно на 10 минут. Вопрос как избежать зависаний подобного рода, данная система нужна при стабильной работе. К МСД200 подключены 3 ТРМ138, все видится, опрашивается и архивируется как и было задумано.
Пантелеев Дмитрий
20.09.2021, 10:20
Добрый день. Уточните версию прошивки МСД и год выпуска.
ВиталийП
20.09.2021, 10:39
Здравствуйте.
31.05.2021 выпуск
прошивка 1.51
ВиталийП
20.09.2021, 10:45
Как я понял по сайту стоит последняя прошивка.
Пантелеев Дмитрий
20.09.2021, 11:13
Посмотрите архив, данные из него за время зависания пропали?
Возможно, это завис не сам МСД.
ВиталийП
20.09.2021, 11:26
да архив пропадает
ВиталийП
20.09.2021, 11:29
зависает именно МСД, проверял стационарный комп, приносил ноутбук разницы нет. Пока на 10 минут где-то питание не отрубил и он был отключен от компа связи с МСД не было. Погрешил на заземление стационара, напряжение между корпусом ПК и землей нет(да и сопротивление 0).
Пантелеев Дмитрий
20.09.2021, 11:43
Вышлите архив и текущие настройки МСД на почту support@owen.ru . В теме письма укажите - для Дмитрия.
ВиталийП
20.09.2021, 11:51
Ок уже завтра. Конец рабочего дня( до объекта далековато идти. Дальний Восток как никак(